天在現場發現這么個問題:一臺單獨是設備,PLC是IM151-1 standard (6ES7 151-1AA05-0AB0),它只通過Profibus DP線和觸摸屏相連,并沒有和任何帶CPU的站點相連接,且當觸摸屏斷電時,IM151-1站點會報警。
那么:MP177 6``是IM151-1的主站嗎,難道觸摸屏是可以作為S7-300的主站存在的嗎?如果MP177是主站,那么300中的程序怎么上傳到電腦內,通過STEP7可以實現嗎?
請各路大神解答,謝謝了!
沙發
dragonxue 發表于 2018-3-1 11:40:36 | 只看該作者
IM151-1不能單獨作為控制器使用吧?觸摸屏只能是從站
板凳
 樓主| wei0619600 發表于 2018-3-1 12:13:54 | 只看該作者
dragonxue 發表于 2018-3-1 11:40
IM151-1不能單獨作為控制器使用吧?觸摸屏只能是從站

所以詫異!確實151-1是單獨存在的,沒有CPU!當觸摸屏斷電時,151-1會報警,所以懷疑其程序在觸摸屏內,但是以我的知識理解不了這種現象。
地板
 樓主| wei0619600 發表于 2018-3-1 12:17:32 | 只看該作者
在其他論壇有人這樣回復我:
MP是多功能屏,可以安裝WinAC MP(即軟PLC),也就是說MP177既是觸摸屏,又是PLC主站。

程序可以象普通PLC一樣上傳下載,但需要安裝WinAC MP選件,它目前只能運行在WinXP系統下
5#
dragonxue 發表于 2018-3-1 12:29:10 | 只看該作者
wei0619600 發表于 2018-3-1 12:17
在其他論壇有人這樣回復我:
MP是多功能屏,可以安裝WinAC MP(即軟PLC),也就是說MP177既是觸摸屏,又是 ...

這個就不清楚了,沒接觸過這樣的案例