求教:設備把手處的指示燈選擇性閃爍原因

[復制鏈接]
樓主
我們做了一臺設備,但是現在出現了一個問題:
問題描述:
指示燈是直流24V的,PLC輸出控制的。
1.所有的指示燈都不亮時正常。
2.當有一個指示燈亮時,會有另外一個指示燈也發光,但是很暗,用萬用表測的電壓為2~4V。
3.指示燈閃亮時,另外的一個指示燈也暗閃。
4.從PLC到指示燈的距離有20米,走拖鏈,拖鏈里的電纜擠在一起已經放不下別的線。
我現在懷疑是干擾造成的,但是有人認為24V直流干擾不出來,是PLC輸出端串了。這種情況應該怎么解決,希望高手指點。

求教:設備把手處的指示燈選擇性閃爍原因 微信圖片_20180727094205.png

沙發
山海致遠 發表于 2018-7-27 10:05:37 | 只看該作者
先換個plc試試吧。如果排除是plc的問題那就看看另外一個燈亮的時候是啟動了啥設備干擾的嘛?
板凳
 樓主| JINHAIELEC 發表于 2018-7-29 12:06:07 | 只看該作者
山海致遠 發表于 2018-7-27 10:05
先換個plc試試吧。如果排除是plc的問題那就看看另外一個燈亮的時候是啟動了啥設備干擾的嘛?

現在換PLC已經不現實了,在客戶現場已經使用。而且PLC是AB-1769-L33ERM,一套一萬多呢,應該不會出問題。PLC輸出端怎樣會串信號呢?干擾的話怎樣能消除,扣磁環可以嗎