[運動控制] 使用增量編碼器保持當前值位置的一種編程方法的程序

[復制鏈接]
樓主
問題多多 發表于 2018-10-17 22:52:07 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
廠商
廠商: 西門子
S7-200 PLC的斷電數據保持不支持高速計數器的范圍設置, 因此高速計數器的當前值在 CPU 每次斷電后都會復位為數值 0。要使 S7-200 高速計數器的當前值在 CPU 斷電重啟后依然保持,可以通過以下的編程來實現。

hmi和plc部分程序截圖:完整程序文件和說明文檔在本文尾部附件里

使用增量編碼器保持當前值位置的一種編程方法的程序 2.png 使用增量編碼器保持當前值位置的一種編程方法的程序 1.png
使用增量編碼器保持當前值位置的一種編程方法的程序 3.png
完整plc、hmi和說明文檔下載:
編碼器絕對值保持.zip (822.02 KB, 售價: 10 E幣)
沙發
奧凱特編碼器 發表于 2019-3-18 15:19:06 | 只看該作者
學習,學習。
板凳
奧凱特編碼器 發表于 2020-4-16 14:17:48 | 只看該作者
要找零點太麻煩了。現在絕對值的編碼器也不貴。