觸摸屏采用昆侖通態MCGS,plc程序需要用用SAIA PG5編程軟件打開。
換熱站IO表.xlsx (17.93 KB)
換熱站PG5控制器程序.zip (841.19 KB)
換熱站觸摸屏文件.zip (214.95 KB, 售價: 10 E幣)

變量名        變量類型        讀寫類型        寄存器地址        單位        備注1
cp_manual        BIT        R/W        2                循環泵手動/自動,1=手動
cp_cp1_remote        BIT        R        3                #1循環泵遠程狀態,1=遠程,0=就地
cp_cp1_status        BIT        R        4                #1循環泵運行狀態,1=運行
cp_cp1_alarm        BIT        R        5                #1循環泵故障狀態,1=故障
cp_cp1_manual        BIT        R/W        6                #1循環泵啟停按鈕,1=啟停
cp_cp1_ctrl        BIT        R        8                #1循環泵實際輸出啟停信號,1=輸出啟停信號
cp_cp2_remote        BIT        R        9                #2循環泵遠程狀態,1=遠程,0=就地
cp_cp2_status        BIT        R        10                #2循環泵運行狀態,1=運行
cp_cp2_alarm        BIT        R        11                #2循環泵故障狀態,1=故障
cp_cp2_manual        BIT        R/W        12                #2循環泵啟停按鈕,1=啟停
cp_cp2_ctrl        BIT        R        14                #2循環泵實際輸出啟停信號,1=輸出啟停信號
mp_manual        BIT        R/W        16                補水泵手動/自動,1=手動
mp_mp1_remote        BIT        R        17                #1補水泵遠程狀態,1=遠程,0=就地
mp_mp1_status        BIT        R        18                #1補水泵運行狀態,1=運行
mp_mp1_alarm        BIT        R        19                #1補水泵故障狀態,1=故障
mp_mp1_manual        BIT        R/W        20                #1補水泵啟停按鈕,1=啟停
mp_mp1_ctrl        BIT        R        22                #1補水泵實際輸出啟停信號,1=輸出啟停信號
mp_mp2_remote        BIT        R        23                #1補水泵遠程狀態,1=遠程,0=就地
mp_mp2_status        BIT        R        24                #1補水泵運行狀態,1=運行
mp_mp2_alarm        BIT        R        25                #1補水泵故障狀態,1=故障
mp_mp2_manual        BIT        R/W        26                #1補水泵啟停按鈕,1=啟停
mp_mp2_ctrl        BIT        R        28                #1補水泵實際輸出啟停信號,1=輸出啟停信號
valve_manual        BIT        R/W        34                電調閥手動/自動,1=手動
alarm_t2h        BIT        R        38                報警-一次回水溫度高,1=報警產生
alarm_t3h        BIT        R        39                報警-二次供水溫度高,1=報警產生,報警產生時電調閥關閉
alarm_p3h        BIT        R        40                報警-二次供水壓力高,1=報警產生,報警產生時循環泵關閉
alarm_p4l        BIT        R        41                報警-二次回水壓力低,1=報警產生,報警產生時循環泵關閉
alarm_levell        BIT        R        42                報警-水箱液位低,1=報警產生,報警產生時補水泵關閉
alarm_batteryl        BIT        R        43                報警-控制池電池電壓低,1=報警產生
tank_mv_manual        BIT        R/W        63                補水閥手動/自動,1=手動
tank_mv_man_ctrl        BIT        R/W        64                補水閥手動操作,1=開啟
tank_mv_ctrl        BIT        R        65                補水閥實際輸出信號,可做閥位狀態,1=開啟
ball_remote        BIT        R        66                電動球閥遠程狀態
ball_status_on        BIT        R        67                電動球閥開到位
ball_status_off        BIT        R        68                電動球閥關到位
ball_man_ctrl        BIT        R/W        69                電動球閥控制,0=關,1=開
tem_tout_tem        INT16        R        1        0.1℃        室外溫度實測值
tem_t1_tem        INT16        R        2        0.1℃        一次供水溫度
tem_t2_tem        INT16        R        3        0.1℃        一次回水溫度
tem_t3_tem        INT16        R        4        0.1℃        二次供水溫度
tem_t4_tem        INT16        R        5        0.1℃        二次回水溫度
pre_p1_pre        INT16        R        6        0.01bar        一次供水壓力
pre_p2_pre        INT16        R        7        0.01bar        一次回水壓力
pre_p3_pre        INT16        R        8        0.01bar        二次供水壓力
pre_p4_pre        INT16        R        9        0.01bar        二次回水壓力
valve_fdback1        INT16        R        34        0.10%        電調閥閥位反饋
tank_level        INT16        R        36        0.01M        水箱液位
cp_dpset        INT16        R/W        43        0.01bar        循環泵運行壓差設定值
cp_man_ctrlout        INT16        R/W        58        0.10%        循環泵手動給定頻率
cp_cp1_fre        INT16        R        60        0.1Hz        #1循環泵頻率反饋
cp_cp1_current        INT16        R        61        0.01A        #1循環泵電流反饋
cp_cp2_fre        INT16        R        63        0.1Hz        #2循環泵頻率反饋
cp_cp2_current        INT16        R        64        0.01A        #2循環泵電流反饋
mp_pset        INT16        R/W        66        0.01bar        補水泵定壓設定值
mp_man_ctrlout        INT16        R/W        67        0.10%        補水泵手動給定頻率
mp_mp1_fre        INT16        R        94        0.1Hz        #1補水泵頻率反饋
mp_mp1_current        INT16        R        95        0.01A        #1補水泵電流反饋
mp_mp2_fre        INT16        R        97        0.1Hz        #2補水泵頻率反饋
mp_mp2_current        INT16        R        98        0.01A        #2補水泵電流反饋
valve_tset        INT16        R/W        185        0.1℃        二次供水溫度設定值
valve_tcal        INT16        R        187        0.1℃        二次供水溫度計算值
valve_man_ctrlout        INT16        R/W        202        0.10%        電調閥手動給定
alarm_t2hset        INT16        R/W        204        0.1℃        報警-一次回水溫度高設定限值
alarm_t3hset        INT16        R/W        205        0.1℃        報警-二次供水溫度高設定限值
alarm_p3hset        INT16        R/W        206        0.01bar        報警-二次供水壓力高設定限值
alarm_p4lset        INT16        R/W        207        0.01bar        報警-二次回水壓力低設定限值
alarm_levellset        INT16        R/W        208        0.01M        報警-水箱液位低設定限值
clock_ECLyear        INT16        R        209                PLC時鐘-年
clock_ECLmonth        INT16        R        210                PLC時鐘-月
clock_ECLday        INT16        R        211                PLC時鐘-日
clock_ECLhour        INT16        R        212                PLC時鐘-時
clock_ECLminute        INT16        R        213                PLC時鐘-分
meter_sec_flow        INT16        R        214        0.1m3/h        二次側瞬時流量
tank_mv_levelset        INT16        R/W        226        0.01M        補水電磁閥-液位設定值
tank_mv_off_diff        INT16        R/W        228        0.01M        補水電磁閥-液位設定值關閉偏差
cp_cp1_start        INT16        R/W        230                #1循環泵啟停,0=自動,1=停止,2=手動啟動
cp_cp2_start        INT16        R/W        231                #2循環泵啟停,0=自動,1=停止,2=手動啟動
mp_mp1_start        INT16        R/W        232                #1補水泵啟停,0=自動,1=停止,2=手動啟動
mp_mp2_start        INT16        R/W        233                #2補水泵啟停,0=自動,1=停止,2=手動啟動
meter_pri_flowT        INT32        R        1007        0.1℃        一次側熱量表供水溫度
meter_pri_returnT        INT32        R        1009        0.1℃        一次側熱量表回水溫度
meter_pri_flow        INT32        R        1011        0.1m3/h        一次側熱量表瞬時流量
meter_pri_power        INT32        R        1013        0.1kW        一次側熱量表累計流量
meter_pri_volume        INT32        R        1015        0.1m3        一次側熱量表瞬時功率
meter_pri_energy        INT32        R        1017        0.1Gj        一次側熱量表累計熱量
meter_refill_volume        INT32        R        1019        0.1m3        補水測水表累計流量
power_voltageA        INT32        R        1023        0.1V        電能表電壓
power_currentA        INT32        R        1029        0.1A        電能表電流
power_powerP        INT32        R        1035        0.1kW        電能表有功功率
power_energyP        INT32        R        1039        0.1kWh        電能表有功電能
                                       
變量名        數據類型        讀/寫        數據地址        轉換系數        備注
cp_pfactor        INT16        R/W        40047        0.01        循環泵PID比例帶,為比例系數的倒數,無單位
cp_ifactor        INT16        R/W        40048        0.1        循環泵PID積分時間,單位S
mp_dp_on_diff        INT16        R/W        40071        0.01        補水泵回差控制開偏差,單位bar
mp_dp_off_diff        INT16        R/W        40072        0.01        補水泵回差控制關偏差,單位bar
mp_pid_slevel        INT16        R/W        40074        0.1        補水泵PID睡眠頻率,單位%
mp_pid_stime        INT16        R/W        40075        0.1        補水泵PID睡眠時間,單位S
mp_pid_wlevel        INT16        R/W        40076        0.1        補水泵PID喚醒頻率,單位%
mp_pid_pfactor        INT16        R/W        40083        0.01        補水泵PID比例帶,為比例系數的倒數,無單位
mp_pid_ifactor        INT16        R/W        40084        0.1        補水泵PID積分時間,單位S
valve_pfactor        INT16        R/W        40191        0.01        調節閥PID比例帶,為比例系數的倒數,無單位
valve_ifactor        INT16        R/W        40192        0.1        調節閥PID積分時間,單位S

換熱站程序,帶觸摸屏,成熟程序運行項目 1.jpg
換熱站程序,帶觸摸屏,成熟程序運行項目 2.jpg
換熱站程序,帶觸摸屏,成熟程序運行項目 3.jpg
換熱站程序,帶觸摸屏,成熟程序運行項目 4.jpg
換熱站程序,帶觸摸屏,成熟程序運行項目 5.jpg
換熱站程序,帶觸摸屏,成熟程序運行項目 6.jpg
換熱站程序,帶觸摸屏,成熟程序運行項目 7.jpg
換熱站程序,帶觸摸屏,成熟程序運行項目 9.jpg
換熱站程序,帶觸摸屏,成熟程序運行項目 10.jpg
換熱站程序,帶觸摸屏,成熟程序運行項目 11.jpg
換熱站程序,帶觸摸屏,成熟程序運行項目 12.jpg
換熱站程序,帶觸摸屏,成熟程序運行項目 13.jpg
換熱站程序,帶觸摸屏,成熟程序運行項目 14.jpg
換熱站程序,帶觸摸屏,成熟程序運行項目 15.jpg

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

本版積分規則

手機版|小黑屋|ELEOK |網站地圖

GMT+8, 2026-5-26 14:45

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表