廠商
廠商: 三菱
例子描述:
1.兩臺PLC通過人機界面(HMI)作中繼,信號互換,得到16位輸入,16位輸出信號;
2.我們在自動化項目中,主PLC要與另一臺PLC通訊,進行輸入、輸出信號交換,方法有:硬件(I/O板),各種總線通訊;I/O板線路復雜施工麻煩,總線的話要增加成本,不同品牌PLC通訊總線不一定兼容,如何節省成本,又可以PLC間信號互換?
用HMI作中繼通訊,是個比較好的方法。
3.本例利用三菱人機數據傳送功能達到兩PLC,信號互換。

PLC通過HMI數據互換 36_459994_1be50583be1fd93.png
用別的品牌HMI,也可用宏功能實現信號交換