控制系統中常見3種接地線的分類

[復制鏈接]
樓主
zuchevipi5 發表于 2013-8-31 11:30:29 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
控制系統中常見3種接地線的分類強、弱電綜合的控制系統中,主要有以下幾種與接地有關的常用“地”,需要根據不同的情況
進行分別處理。
(1)信號地
數字信號地(Signal Ground,簡稱SG或SD)是指系統中各種開關量(數字量)的0V端, 如接近開關的0V線、開關量輸入的公共0V、晶體管輸出的公共0V等。
數字信號地在控制系統中需要按照變頻器與交流伺服驅動器連接說明書的規定進行連接,無 需另外考慮,也不要與PE線進行連接。
注意:當系統中的模擬信號采用差動輸出/輸入時,信號間的0V各自獨立,信號地之間不允 許進行相互間的連接,也不允許與系統的PE線進行連接。用于模擬量輸入/輸出的連 接線,原則上應使用帶有屏蔽的“雙絞”電纜,屏蔽電纜的屏蔽層必須根據不同的要 求與系統的PE線連接„
(2)保護地
保護地也稱機架地(Frame Ground,簡稱FG)是指系統中各控制裝置、用電設備的外殼保護 接地,如電機、驅動器的保護接地等。這搜保護地必須直接與電柜內的接地母線(PE母線)連接, 不允許控制裝置、用電設備的PE線進行“互連”。
(3)系統地
系統地(System Ground,簡稱PE)是指將CNC控制系統各大部件的機架地連接到統一的大 地的接地線。