廠商: 西門子
本文針利用可編程控制器、模擬量擴展模塊、變頻器、溫度傳感器等代替傳統再熱量調節系統,實現中央空調水泵的變頻調速。通過對空調出口溫度進行檢測,變頻系統實時調節中央空調水泵轉速,達到節能目的。采用變頻技術控制中央空調水泵,是當前空調系統節能改造的有效途徑。
  目 錄
1 系統概述
1.1變頻調速技術
1.2中央空調系統組成
2 方案論證
2.1方案比較
2.2中央空調結構原理
2.3變頻調速系統工作原理
2.4空調變頻控制系統的構架
2.5總體設計方案的確定
3 系統硬件設計
3.1 可編程控制器的選型
3.2 模擬量I/O模塊及傳感器選型
3.3 變頻器的選型
3.4 總體電路圖
4 系統軟件設計
4.1 主程序設計
4.2 冷卻水系統循環控制及PID調節程序
4.3 冷凍水系統循環控制及PID調節程序
4.4 傳送冷卻水和冷凍水PID參數子程序
4.5 中斷服務程序
5 系統調試
5.1 程序調試
課程設計總結
參考文獻

節選:
4.3 冷凍水系統循環控制及PID調節程序

冷凍水系統由冷凍泵及冷凍水管道組成,從冷水機組流出的冷凍水由冷凍泵加壓送入冷凍水管道,在個房間內進行熱交換,帶走房間內熱量,從而使房間內的溫度下降。

在保證最末端設備冷凍水流量供給的情況下,確定一個冷凍泵變頻器工作的最小工作頻率,將其設定為下限頻率并鎖定,變頻冷凍水泵的頻率調節是通過安裝在冷凍水系統回水主管上的溫度傳感器檢測冷凍水回水溫度,再經由溫度控制器設定的溫度來控制變頻器的頻率增減,控制方式是:冷凍回水溫度大于設定溫度時頻率無極上調。冷凍水系統PID調節程序梯形圖如下所示。

中央空調水泵變頻調速系統的PLC設計(基于s7-200 PID控制) 163.026.jpg
中央空調水泵變頻調速系統的PLC設計(基于s7-200 PID控制) 163.027.jpg

4.4 傳送冷卻水和冷凍水PID參數子程序

冷卻水PID子程序為SBR-0,冷凍水PID子程序為SBR-1。其梯形圖如下所示。

中央空調水泵變頻調速系統的PLC設計(基于s7-200 PID控制) 163.028.jpg
中央空調水泵變頻調速系統的PLC設計(基于s7-200 PID控制) 163.029.jpg

中央空調水泵變頻調速系統的PLC設計(基于s7-200 PID控制) 163.030.jpg

中央空調水泵變頻調速系統的PLC設計(基于s7-200 PID控制) 163.031.jpg