WinCC RT組態運行條件重點注意: 1. 組態計算機,運行計算機,PLC均在同一網段,檢查網線是否連接好,PC的IP地址和子網掩碼是否設置好。 2. 共享配置這個沒有驗證過 3. 運行計算機的計算機名稱必須改為在SIMATIC PC Station組態中設定的PC名稱一致,否則無法通訊上;名稱只能是大寫英文或數字。 4. PLC與PC站連接的訪問點設置是S7ONLINE,通訊前需檢查組態設置。 2.在項目樹中雙擊“PC-System_1”下的“設備組態”選擇打開設備視圖,在右側的硬件目錄中選擇“通信模塊”->“常規 IE”,拖拽至 PC station 中的插槽內,為設備添加以太網卡,如圖 1-6所示。 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml14172\wps1.jpg 圖 1-6
3.在設備視圖內,選中 PC station 中的以太網口,在屬性->常規->以太網地址中分配 IP 地址及子網掩碼,并將子網選為之前建立過的 PN/IE_1。注意:IP 地址在網絡中必須唯一,且必須與運行計算機的實際設置一致,還需與本組態計算機在同一網段。本例中,設置 IP 為
【必讀】版權免責聲明
1、本主題所有言論和內容純屬會員個人意見,與本論壇立場無關。2、本站對所發內容真實性、客觀性、可用性不做任何保證也不負任何責任,網友之間僅出于學習目的進行交流。3、對提供的數字內容不擁有任何權利,其版權歸原著者擁有。請勿將該數字內容進行商業交易、轉載等行為,該內容只為學習所提供,使用后發生的一切問題與本站無關。 4、本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。 5、本網站所有軟件和資料均為網友推薦收集整理而來,僅供學習用途使用,請務必下載后兩小時內刪除,禁止商用。6、如有侵犯你版權的,請及時聯系我們(電子郵箱1370723259@qq.com)指出,本站將立即改正。
|