SIMATIC NET與S7-200 SMART 集成以太網口OPC 通信(TIA平臺) 硬件:
①S7-200 SMART
②PC 機 ( 集成以太網卡)
軟件:
① STEP 7-Micro/WIN SMART V2.1
② STEP 7 Professional(TIA Portal V13 SP1 Upd 9)
③ SIMATIC NET V13 SP2
④ 操作系統 Windows 7 Professional 64位 SP1
在 TIA Portal 平臺中配置 PC station1. 使用 TIA V13 SP1 Upd 9 軟件 Portal 視圖中,創建新項目 2. 添加 PC 系統并命名設備名稱 進入 “項目視圖”,在“項目樹” 下雙擊 “添加新設備”,在對話框中選擇 PC 系統>常規 PC,命名為 PC station 如圖1 所示
1.PNG (35.91 KB)
下載附件
2020-10-24 00:45 上傳
圖1. 添加新設備 3. 添加 OPC服務器及常規 IE 進入設備視圖>硬件目錄>用戶應用程序> OPC 服務器,雙擊,添加 OPC服務器; 進入設備視圖>硬件目錄>通信模塊> PROFINET/Ethernet > 常規 IE,雙擊,添加 常規 IE 卡 ,添加子網,設置 IP 地址,結果如圖2 所示
33.png (56.6 KB)
下載附件
2020-10-24 00:45 上傳
31.PNG (75.61 KB)
下載附件
2020-10-24 00:45 上傳
圖2.添加OPC服務器及常規IE 4.建立 S7 連接并且設置連接參數 打開網絡視圖,點擊連接,選擇S7連接,默認連接為HMI連接,需要修改;點擊 OPC server ,右鍵添加新連接;創建新連接對話框選擇未指定,本地接口選擇 IE general,點擊添加; 屬性>常規>常規,伙伴站點及接口設置為未知;伙伴 IP 地址設置為 192.168.0.22(為 S7-200 SMART 集成以太網口的 IP 地址); 屬性>常規>地址詳細信息,伙伴 TSAP 設置為 03.00 。 設置步驟如圖3 所示。
25.png (29.96 KB)
下載附件
2020-10-24 00:45 上傳
26.PNG (21.55 KB)
下載附件
2020-10-24 00:46 上傳
27.PNG (30.55 KB)
下載附件
2020-10-24 00:46 上傳
5.PNG (21.95 KB)
下載附件
2020-10-24 00:46 上傳
圖3. 建立 S7連接及參數配置 5.生成 XDB 組態文件 網絡視圖中,點擊 PC station 站點,屬性> XDB 組態,勾選 “生成 XDB 文件” 然后將項目進行編譯。如圖4所示。
28.PNG (39.03 KB)
下載附件
2020-10-24 00:46 上傳
29.PNG (43.32 KB)
下載附件
2020-10-24 00:46 上傳
圖4.生成XDB文件 STATION CONFIGURATOR 中導入 XDB 組態文件在計算機“開始”菜單中 ,搜索,輸入關鍵字 STATION CONFIGURATOR ,雙擊找到的軟件,打開; 在打開的 Station Configuration Editor 中點擊 “Import Station”,選擇XDB存儲路徑導入 導入過程及結果如圖5所示。
8.png (30.4 KB)
下載附件
2020-10-24 00:46 上傳
10.PNG (20.5 KB)
下載附件
2020-10-24 00:46 上傳
30.PNG (7.12 KB)
下載附件
2020-10-24 00:46 上傳
圖5.導入XDB文件 S7-200 SMART 側設置 IP 地址設置 S7-200 SMART PLC 的 IP 地址為192.168.22,使用網線連接 PLC 的以太網口和電腦的以太網口 使用 OPC SCOUT 測試在計算機“開始”菜單中,搜索 SIMATIC NET 的 OPC Scout V10 ,雙擊打開,建立變量:MB10,MB11 ,MD20, MD24 ,MD28。 打開STEP 7-MicroWIN SMART,在狀態圖表中賦值。 如圖6 所示
16.PNG (101.79 KB)
下載附件
2020-10-24 00:46 上傳
15.PNG (6.97 KB)
下載附件
2020-10-24 00:46 上傳
圖6.通信結果 常見問題
21.gif (355 Bytes)
下載附件
2020-10-24 00:46 上傳
如何理解建立的變量的起始地址,數據類型及個數 以建立M區變量為例說明,如下圖所示
23.PNG (50.61 KB)
下載附件
2020-10-24 00:46 上傳
S7-200 SMART 要交換V區數據,OPC scout 中無法添加 DB 塊的變量怎么辦? S7-200 SMART 要通信 V 區數據,需要在 OPC SCOUT 中建立 DB1 的數據
如果在OPC Scout 中無法建立 DB 塊數據,可以先插入M變量,然后進行修改,修改方法如下:
20.PNG (91.88 KB)
下載附件
2020-10-24 00:46 上傳
22.PNG (20.07 KB)
下載附件
2020-10-24 00:46 上傳
注意!OPC scout 如果無法建立DB塊變量,在M區修改以后也只能用于測試 S7 通信是否成功,在客戶端需要單獨建立變量
【必讀】版權免責聲明
1、本主題所有言論和內容純屬會員個人意見,與本論壇立場無關。2、本站對所發內容真實性、客觀性、可用性不做任何保證也不負任何責任,網友之間僅出于學習目的進行交流。3、對提供的數字內容不擁有任何權利,其版權歸原著者擁有。請勿將該數字內容進行商業交易、轉載等行為,該內容只為學習所提供,使用后發生的一切問題與本站無關。 4、本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。 5、本網站所有軟件和資料均為網友推薦收集整理而來,僅供學習用途使用,請務必下載后兩小時內刪除,禁止商用。6、如有侵犯你版權的,請及時聯系我們(電子郵箱1370723259@qq.com)指出,本站將立即改正。
|