国产免费AV|泡泡玛特欧洲总部将设在伦敦|中文天堂网www新版资源在线|一本久道综合在线中文|国精产品一二三产区的使用方法|香蕉鱼在线观看|www.27eee

 找回密碼
 注冊
搜索

SIMATIC NET與S7-200 SMART 集成以太網口OPC 通信(TIA平臺)

[復制鏈接]
樓主
俠客天下 發表于 2020-10-23 15:40:28 | 只看該作者 |只看大圖 |正序瀏覽 |閱讀模式
SIMATIC NET與S7-200 SMART 集成以太網口OPC 通信(TIA平臺)
硬件:
①S7-200 SMART
②PC 機 ( 集成以太網卡)
軟件:
① STEP 7-Micro/WIN SMART V2.1
② STEP 7 Professional(TIA Portal V13 SP1 Upd 9)
③ SIMATIC NET V13 SP2
④ 操作系統  Windows 7 Professional 64位 SP1
在 TIA Portal 平臺中配置 PC station
1. 使用 TIA V13 SP1 Upd 9 軟件 Portal 視圖中,創建新項目
2. 添加 PC 系統并命名設備名稱
進入 “項目視圖”,在“項目樹” 下雙擊 “添加新設備”,在對話框中選擇 PC 系統>常規 PC,命名為 PC station 如圖1 所示
SIMATIC NET與S7-200 SMART 集成以太網口OPC 通信(TIA平臺) 1.PNG
圖1. 添加新設備
3. 添加 OPC服務器及常規 IE
進入設備視圖>硬件目錄>用戶應用程序> OPC 服務器,雙擊,添加 OPC服務器;
進入設備視圖>硬件目錄>通信模塊> PROFINET/Ethernet > 常規 IE,雙擊,添加 常規 IE 卡 ,添加子網,設置 IP 地址,結果如圖2 所示
SIMATIC NET與S7-200 SMART 集成以太網口OPC 通信(TIA平臺) 33.png
SIMATIC NET與S7-200 SMART 集成以太網口OPC 通信(TIA平臺) 31.PNG
圖2.添加OPC服務器及常規IE
4.建立 S7 連接并且設置連接參數
打開網絡視圖,點擊連接,選擇S7連接,默認連接為HMI連接,需要修改;點擊 OPC server ,右鍵添加新連接;創建新連接對話框選擇未指定,本地接口選擇 IE general,點擊添加;
屬性>常規>常規,伙伴站點及接口設置為未知;伙伴 IP 地址設置為 192.168.0.22(為 S7-200 SMART 集成以太網口的 IP 地址);
屬性>常規>地址詳細信息,伙伴 TSAP 設置為 03.00 。
設置步驟如圖3 所示。
SIMATIC NET與S7-200 SMART 集成以太網口OPC 通信(TIA平臺) 25.png
SIMATIC NET與S7-200 SMART 集成以太網口OPC 通信(TIA平臺) 26.PNG
SIMATIC NET與S7-200 SMART 集成以太網口OPC 通信(TIA平臺) 27.PNG
SIMATIC NET與S7-200 SMART 集成以太網口OPC 通信(TIA平臺) 5.PNG
圖3. 建立 S7連接及參數配置
5.生成 XDB 組態文件
網絡視圖中,點擊 PC station 站點,屬性> XDB 組態,勾選 “生成 XDB 文件” 然后將項目進行編譯。如圖4所示。
SIMATIC NET與S7-200 SMART 集成以太網口OPC 通信(TIA平臺) 28.PNG
SIMATIC NET與S7-200 SMART 集成以太網口OPC 通信(TIA平臺) 29.PNG
圖4.生成XDB文件
STATION CONFIGURATOR 中導入 XDB 組態文件
在計算機“開始”菜單中 ,搜索,輸入關鍵字 STATION CONFIGURATOR ,雙擊找到的軟件,打開;
在打開的 Station Configuration Editor 中點擊 “Import Station”,選擇XDB存儲路徑導入
導入過程及結果如圖5所示。
SIMATIC NET與S7-200 SMART 集成以太網口OPC 通信(TIA平臺) 8.png SIMATIC NET與S7-200 SMART 集成以太網口OPC 通信(TIA平臺) 10.PNG
SIMATIC NET與S7-200 SMART 集成以太網口OPC 通信(TIA平臺) 30.PNG
圖5.導入XDB文件
S7-200 SMART 側設置 IP 地址
設置 S7-200 SMART PLC 的 IP 地址為192.168.22,使用網線連接 PLC 的以太網口和電腦的以太網口
使用 OPC SCOUT 測試
在計算機“開始”菜單中,搜索 SIMATIC NET 的 OPC Scout V10 ,雙擊打開,建立變量:MB10,MB11 ,MD20, MD24 ,MD28。
打開STEP 7-MicroWIN SMART,在狀態圖表中賦值。
如圖6 所示
SIMATIC NET與S7-200 SMART 集成以太網口OPC 通信(TIA平臺) 16.PNG
SIMATIC NET與S7-200 SMART 集成以太網口OPC 通信(TIA平臺) 15.PNG
圖6.通信結果
常見問題
SIMATIC NET與S7-200 SMART 集成以太網口OPC 通信(TIA平臺) 21.gif 如何理解建立的變量的起始地址,數據類型及個數
以建立M區變量為例說明,如下圖所示
SIMATIC NET與S7-200 SMART 集成以太網口OPC 通信(TIA平臺) 23.PNG
S7-200 SMART 要交換V區數據,OPC scout 中無法添加 DB 塊的變量怎么辦?
S7-200 SMART 要通信 V 區數據,需要在 OPC SCOUT 中建立 DB1 的數據
如果在OPC Scout 中無法建立 DB 塊數據,可以先插入M變量,然后進行修改,修改方法如下:
SIMATIC NET與S7-200 SMART 集成以太網口OPC 通信(TIA平臺) 20.PNG
SIMATIC NET與S7-200 SMART 集成以太網口OPC 通信(TIA平臺) 22.PNG
注意!OPC scout 如果無法建立DB塊變量,在M區修改以后也只能用于測試 S7 通信是否成功,在客戶端需要單獨建立變量

21.gif (355 Bytes)

21.gif
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊