SoMachine basic M221使用EXCH指令讀寫從站的示例

[復制鏈接]
樓主
瀟湘雨 發表于 2022-2-11 22:30:44 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
示例程序: 03和06功能碼測試.zip (7.19 KB, 售價: 1 E幣)
在最新版的EcoStruxure Machine Expert-Baisc v1.0(原SoMachine Baisc)軟件時,最多是可以使用32個%Read_var或%Write_var功能塊的,如下圖所示:
SoMachine basic M221使用EXCH指令讀寫從站的示例 1.png
但是假如32個還不夠的話,就需要使用EXCH指令來讀寫從站了,使用起來雖然不如上面的功能塊方便,但是通過功能碼的方式讀寫數據更符合標準的Modbus通訊。我簡單做了一個使用03和06功能碼的示例,如下:
SoMachine basic M221使用EXCH指令讀寫從站的示例 2.png
具體的說明在軟件的幫助中搜索EXCH即可,如下:
SoMachine basic M221使用EXCH指令讀寫從站的示例 3.jpg
非常詳細,其實所有的modbus通訊的功能碼都可通過EXCH指令實現,就是編程可能要復雜一點。