安川變頻器帶編碼器運行只有1.3Hz

[復制鏈接]
樓主
cvlsem 發表于 2025-6-23 10:58:09 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
昨天接到報修電話后到到達現場去發現右收邊機  收邊機控制要求是安川A1000變頻器帶編碼器模擬量0-10V控制 :現象變頻器顯示只有最高1.3Hz。用萬用表檢查電位器阻值為最小0-2k,電位器是好的   我看到編碼器線有點松動 我接好包好測試還是最高只有1.3Hz 于是我找了一個相同型號功率一樣的變頻器換了參數設置了 再次開機還是一樣的結果  最后換了個編碼器 開機還是1.3Hz  最后變頻器換回原來變頻器一開機就好了 。  我就想請教大佬們,編碼器有沒有什么好判端的方法也減少走很多彎路。


安川變頻器帶編碼器運行只有1.3Hz 1.jpg
安川變頻器帶編碼器運行只有1.3Hz 2.jpg
安川變頻器帶編碼器運行只有1.3Hz 3.jpg
沙發
languifan 發表于 2025-8-14 09:06:06 | 只看該作者
用一個AB相的計數器就可以測試編碼器的好壞。