昨天接到報修電話后到到達現場去發現右收邊機 收邊機控制要求是安川A1000變頻器帶編碼器模擬量0-10V控制 :現象變頻器顯示只有最高1.3Hz。用萬用表檢查電位器阻值為最小0-2k,電位器是好的 我看到編碼器線有點松動 我接好包好測試還是最高只有1.3Hz 于是我找了一個相同型號功率一樣的變頻器換了參數設置了 再次開機還是一樣的結果 最后換了個編碼器 開機還是1.3Hz 最后變頻器換回原來變頻器一開機就好了 。 我就想請教大佬們,編碼器有沒有什么好判端的方法也減少走很多彎路。
1.jpg (154.68 KB)
下載附件
變頻器顯示頻率
2025-6-23 10:57 上傳
2.jpg (61.39 KB)
下載附件
型號
2025-6-23 10:57 上傳
3.jpg (344.17 KB)
下載附件
編碼器接線圖
2025-6-23 10:57 上傳
【必讀】版權免責聲明
1、本主題所有言論和內容純屬會員個人意見,與本論壇立場無關。2、本站對所發內容真實性、客觀性、可用性不做任何保證也不負任何責任,網友之間僅出于學習目的進行交流。3、對提供的數字內容不擁有任何權利,其版權歸原著者擁有。請勿將該數字內容進行商業交易、轉載等行為,該內容只為學習所提供,使用后發生的一切問題與本站無關。 4、本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。 5、本網站所有軟件和資料均為網友推薦收集整理而來,僅供學習用途使用,請務必下載后兩小時內刪除,禁止商用。6、如有侵犯你版權的,請及時聯系我們(電子郵箱1370723259@qq.com)指出,本站將立即改正。
|