国产免费AV|泡泡玛特欧洲总部将设在伦敦|中文天堂网www新版资源在线|一本久道综合在线中文|国精产品一二三产区的使用方法|香蕉鱼在线观看|www.27eee

 找回密碼
 注冊
搜索

三菱FX3U-485ADP-MB和溫控器MODBUS通訊案例

[復制鏈接]
樓主
15812801591 發表于 2025-7-12 16:04:03 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
三菱FX3U-485ADP-MB和溫控器modbus通信樣例.zip (890.96 KB, 售價: 1 E幣)
三菱FX3U-485ADP-MB和溫控器MODBUS通訊案例 1.png
1 、溫控器型號:YTG-750WK
2、進行MODBUS通訊前最好先用串口助手試下,(需要USB轉485串口線),接線方式:T/R+接溫控器485的"+",T/R-接溫控器485的“-”。
3.串口軟件以SSCOMV20為例 。
    先打開軟件,輸入串口號,點擊關閉串口后再點擊打開串口。
    根據溫控器的通信協議設好波特率,數據位,停止位,校驗位,并勾選HEX發送和HEX顯示。
    字符串輸入框中輸入,輸入方法:
   如: 0103 1001 0001 D10A含義為:
       01為儀表編號;
       03為讀取功能碼;
       1001為通道實際顯示值地址(實際溫度);
       0001讀取單通道值;
       39DF為CRC校驗碼,不知道可以百度“CRC在線計算器”,然后輸入       010310010001,輸入類型選擇HEX,CRC-16(MODBUS)顯示0x0AD1,D10A即為校       驗碼

       以上為通道讀取。通道寫入方式如下;
    0106 0000 07D0 8A66
      01為儀表編號;
      06為寫入功能碼
      0000為SP(溫度設定值)地址;
      07D0為十六進制數值,轉換成十進制為2000,對應的儀表溫度為200.0度
      8A66為CRC校驗碼,同上。CRC在線計算器”,然后輸入  0106 0000 07D0,輸入類型選擇HEX,CRC-16(MODBUS)顯示668A,8A66即為校驗碼
4.串口調試無誤后,然后溫控器接PLC,與PLC走M(jìn)ODBUS通信需要485ADP-MB模塊,接線方式:A對+,B對-
   
   程序解讀:
     M8411為通道1和2的請求幀延遲.
     D8400為通道1通訊格式 0001 0000 1000 0001

                       1    0    8    1


  ADPRW H1 H3 H1001 K1 D230
H1為溫控器地址,H3為讀取功能碼,H1001是儀表寄存器地址,K1為讀取單通道值 ,D230是將讀取的信息保存的寄存器
  ADPRW H1 H6 H0 K1 D30
H1為溫控器地址,H6為寫入功能碼,H0是儀表寄存器地址,K1為個數,D30為要寫入溫度器的值,要提前MOV值

竅門:有時ADPRW寫不進數值,可以斷電再開啟,