請教下S7-300 DP/PA通訊

[復制鏈接]
樓主
ynljh_001 發表于 2013-11-16 19:21:24 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
看了下西門子DP/PA選型,
1.僅使用耦合器coupler(  耦合器: 6ES7 157-0AC80 0XA0 ):2.采用Link+coupler 的方式配置(鏈接器:6ES7 157-0AA81-0XA0;耦合器:6ES7 157-0AC80 0XA0)
現有幾個問題想請教下搞過西門子DP/PA的專家:
1、CPU采用315-2PN/DP的應該可以吧(通過其DP口出來)
2、若僅使用耦合器coupler,STEP7組態直接可見PA儀表的信息嗎(包括故障等)?
3、采用Link+coupler 的方式配置,鏈接器應是可以組態的,如何得到PA儀表的信息,難道還用SFC功能塊去讀寫PA儀表的信息嗎?若是這樣,那豈不是還要規劃通訊程序?


沙發
山海致遠 發表于 2013-11-16 22:34:12 | 只看該作者
第一個問題:可以
第二個問題:用Simatic PDM。
第三個問題參考:
F0088_如何配置SIEMENS PROFIBUS PA總線儀表方案(更新版)9756.pdf (489.4 KB, 售價: 1 E幣)
板凳
 樓主| ynljh_001 發表于 2013-11-16 22:37:34 | 只看該作者
明白,謝謝!