在工業控制的現場設備中,由于要求越來越高,特別是管理與技術的結合,使得現場設備的控制變得更加復雜,下面我就西門工控系統的使用經驗說說,和大家一起交流:
最初,我們使用西門子S7-317帶DP口的單機系統,由于當時客戶要求一不高,所以就這樣使用了兩三年;
隨后由于設備越做越大型,在單臺設備上就使用了多個CPU,我們就選擇了S7-319帶PROFINET口的CPU,這樣多個CPU之間就需要進行通訊處理,在這些應用中,我們采用了多個連接方法,有直接使用西門子的S7連接方式,有直接使用TCP通訊的方式,最后我覺得直接使用TCP的通訊方式比較好用,原因是修改硬件時,不需要更改對方CPU的連接配置;
再加上功能強大的WinCC組態軟件,我們的系統就做得比較好,因為很多工作可以通過VBA來實現,實現起來非常方便,只是開始時比較復雜一些,比如在建立一個8000個變量的配方參數,如果采用結構變量的方式,在重新修改這個配方參數變量時,就非常的麻煩,需要刪除原來的變量再建立,但采用VBA就非常方便了,無論是刪除還是建立變量都非常容易,在機器建立或刪除變量時,我們還可以休息系,全自動化的。再比如建立20個完全一樣的畫面,只是其中的變量不一樣,那么采用VBA是非常合適的,特別是現場修改頻繁的地方,我們只需要修改下某條語句,甚至是一個變量的值就實現了。
【必讀】版權免責聲明
1、本主題所有言論和內容純屬會員個人意見,與本論壇立場無關。2、本站對所發內容真實性、客觀性、可用性不做任何保證也不負任何責任,網友之間僅出于學習目的進行交流。3、對提供的數字內容不擁有任何權利,其版權歸原著者擁有。請勿將該數字內容進行商業交易、轉載等行為,該內容只為學習所提供,使用后發生的一切問題與本站無關。 4、本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。 5、本網站所有軟件和資料均為網友推薦收集整理而來,僅供學習用途使用,請務必下載后兩小時內刪除,禁止商用。6、如有侵犯你版權的,請及時聯系我們(電子郵箱1370723259@qq.com)指出,本站將立即改正。
|