在實施一個iFIX項目過程中,遇到了一個比較奇怪的現象。具體情況如下:
【注】項目中設定的節點名為FIX
1. 啟動iFIX時,iFIX啟動窗口中的節點名不是設定的節點名稱。
2. 在SCU中,節點名稱顯示正確。
3. iFIX啟動后,仍能正常運行。
1.png (74.18 KB)
下載附件
2014-8-1 00:49 上傳
遇到上述情況,是否是iFIX環境出了問題呢?經過一番查證和嘗試,終于搞清了出現這種情況的原因。
出現這中情況的原因不是iFIX環境出現了問題,而是和啟動配置的設置有關。按照以下步驟操作即可解決上述問題。
1. 打開啟動配置文件管理器,修改啟動配置。打開啟動配置文件管理器有兩種方法。 - 在WorkSpace中,點擊[應用程序>>應用程序>>啟動配置文件管理器]
2.png (70.75 KB)
下載附件
2014-8-1 00:50 上傳
- 在運行菜單中,點擊[Profice HMI SCADA - iFIX>>工具>>啟動配置文件管理器]
3.png (238.33 KB)
下載附件
2014-8-1 00:50 上傳
2. 修改啟動配置文件中的iFIX節點名部分(或移除iFIX啟動配置文件)后,重新啟動iFIX即可。
4.png (58.53 KB)
下載附件
2014-8-1 00:51 上傳
3. 如果在啟動配置文件管理器中無法找到對應的配置文件(當前項目是備份恢復或配置文件受損時會發生這種情況),請退出iFIX,在Proficy iFIX程序目錄中刪除文件[Profiles.cfg],重新啟動iFIX,問題即可解決。
5.png (114.92 KB)
下載附件
2014-8-1 00:51 上傳
【必讀】版權免責聲明
1、本主題所有言論和內容純屬會員個人意見,與本論壇立場無關。2、本站對所發內容真實性、客觀性、可用性不做任何保證也不負任何責任,網友之間僅出于學習目的進行交流。3、對提供的數字內容不擁有任何權利,其版權歸原著者擁有。請勿將該數字內容進行商業交易、轉載等行為,該內容只為學習所提供,使用后發生的一切問題與本站無關。 4、本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。 5、本網站所有軟件和資料均為網友推薦收集整理而來,僅供學習用途使用,請務必下載后兩小時內刪除,禁止商用。6、如有侵犯你版權的,請及時聯系我們(電子郵箱1370723259@qq.com)指出,本站將立即改正。
|