變頻器為55KW,一般與PLC電控柜一起好呢還是分開好呢?

[復制鏈接]
樓主
dongnz33 發表于 2012-11-4 09:52:56 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
變頻器為55KW,一般與PLC電控柜一起好呢還是分開好呢?變頻器為ATV61,PLC為M340。
沙發
山海致遠 發表于 2012-11-4 10:41:23 | 只看該作者
當然是分開好了。建議如果有條件盡量分開。
板凳
qlcsz 發表于 2012-11-4 10:57:00 | 只看該作者
如果PLC控制的點數不是很多,接線也不多的情況下,沒必要分開,分開的話,成本就高了。PLC本身還是有一定的抗干擾能力的。

評分

1

查看全部評分

地板
szzhang001 發表于 2012-11-4 16:33:50 | 只看該作者
qlcsz 發表于 2012-11-4 10:57
如果PLC控制的點數不是很多,接線也不多的情況下,沒必要分開,分開的話,成本就高了。PLC本身還是有一定的 ...

同意上述觀點,不過變頻器與plc的接地要處理好,主電路與控制電路盡量分開走。

評分

1

查看全部評分

5#
明月 發表于 2012-11-7 08:56:30 | 只看該作者
plc電源加上濾波,模擬量信號注意屏蔽。變頻器參數里也有相關參數,可以根據實際情況調整。另布線合理就沒一點問題。

評分

1

查看全部評分

6#
 樓主| dongnz33 發表于 2012-11-7 20:03:49 | 只看該作者
如果說,同一個柜子里,PLC在前面板,變頻器在后面,干擾會不會不太嚴重呢?

評分

1

查看全部評分

7#
明月 發表于 2012-11-8 14:19:13 | 只看該作者
dongnz33 發表于 2012-11-7 20:03
如果說,同一個柜子里,PLC在前面板,變頻器在后面,干擾會不會不太嚴重呢?

直線距離遠,只能減少電磁干擾。而現在品牌設備對于抗電磁干擾都很強大。所以在前在后沒什么區別,關鍵是共電源參生的干擾。

評分

1

查看全部評分

8#
xcodes 發表于 2012-12-14 17:52:17 | 只看該作者
看控制的點數,點數多的話 安全起見就分開
9#
sean 發表于 2013-1-15 14:57:30 | 只看該作者
You need to consider the EMC problem, and the sealing for the analog cable
10#
quakebug 發表于 2013-4-9 21:41:32 | 只看該作者
如果只有一個變頻器的話, 可以不分開. 如果超過1個強烈建議分開. 特別是如果變頻器所帶負荷較大時. 不過具體還需要看你的布局. 另外. 還有電源進線的布局對PLC的影響也是很大的啊.

評分

1

查看全部評分