根據現場儀表技術人員的反饋,關于3051變送器常出現的問題,西安航思機電為大家歸納如下,并附上解決方案。
問:羅斯蒙特3051差壓變送器測量燃料氣流量,量程0~40KPA,工藝量程0~3000KG/H,儀表投用正常指示1100KG/H,但過了一個小時左右直線跑到300KG/H,手操器通信發現測量范圍發生改變了7.7~47.7KPA,用手操器改回去傳感器回零一切正常,投用沒一個小時又自動變了,不知是什么原因產生的?
解決方案:這個可能涉及到遷移,先把高低壓側的取樣閥全閉,打開放空閥及平衡閥(如果用閥組的話),再看它的差壓是不是零,如果不是,你要對其量程進行遷移。
問:羅斯蒙特3051壓力變送器現場顯示屏上的壓力指示正確,但除了顯示壓力還顯示PRESS LIMIT,650%的量程,控制室顯示超量程,里面的參數也沒有改變,怎么會顯示超量程呢?
解決方案:1,看看DCS里面的量程跟儀表上的量程是否一樣, 一般儀表如果量程不改的話是不會變的,如果儀表指示正確那么就是DCS量程改過了。
2,表頭顯示PRESS LIMIT ,如果提示超量程了,對于這個問題,不外乎是檢查現場和中控量程是否對應,線路問題。測下表的輸出信號,到底是不是超量程,通過這個就能判斷出來。
3,3051壓力變送器超程時,一次表表頭顯示量程最大設定值,同時提醒超程PRESS LIMIT ,一次閥關閉,先檢查是否測量管路不暢通,再去考慮一次表的膜盒是否損壞。可拆下打靜壓校驗來檢查是不是膜盒損壞。3051的量程與零點校驗可用HART手操器直接實現。
(文章儀表技術原創,發表于航思機電網站,轉載請注明http://www.xahangsi.cn/jishuwenzhang/358.html,更多技術內容,請持續關注航思機電)
【必讀】版權免責聲明
1、本主題所有言論和內容純屬會員個人意見,與本論壇立場無關。2、本站對所發內容真實性、客觀性、可用性不做任何保證也不負任何責任,網友之間僅出于學習目的進行交流。3、對提供的數字內容不擁有任何權利,其版權歸原著者擁有。請勿將該數字內容進行商業交易、轉載等行為,該內容只為學習所提供,使用后發生的一切問題與本站無關。 4、本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。 5、本網站所有軟件和資料均為網友推薦收集整理而來,僅供學習用途使用,請務必下載后兩小時內刪除,禁止商用。6、如有侵犯你版權的,請及時聯系我們(電子郵箱1370723259@qq.com)指出,本站將立即改正。
|