電量變送器原理和應用

[復制鏈接]
樓主
coolice 發表于 2020-1-3 14:07:29 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   電量變送器是一種將被測量參數(交流電流、交流電壓、有功功率、無功功率、有功電能、無功電能、頻率、相位、功率因數、直流電壓、直流電流等)按線性比 例轉換成直流電流或電壓(電能脈沖輸出)的測量儀表。它廣泛應用于電力、石油、煤炭、冶金、鐵道、市政府等部門的電氣測量、自動控制以及調度系統。
    新型變送器國際標準輸出的模擬信號電流值為4~20mA兩線制的環路在發送數據以及控制那些易于以這一標準接受指令的某些執行器的過程中有廣泛的應用。國際上已作為模擬信號中的電流遙測技術唯一標準。在利用兩根導線的電流遙測電路中,變送器工作電源與示讀裝置,包括傳感器工作電源和發送導線的任何其它電阻都是相串聯在環路內。

   電流變送器可以直接將被測主回路交流電流轉換成按線性比例輸出的DC4~20mA(通過250Ω 電阻轉換DC 1~5V或通過500Ω電阻 轉換DC2~10V)恒流環標準信號,連續輸送到接收裝置(計算機或顯示儀表)。
電流變送器原副邊高度絕緣隔離,兩線制輸出接線,輔助工作電源+24V與輸出信號線 DC4~20mA共用,具有精度高,體積小、功耗小、頻響寬、抗干擾、國內首創4種補償措施和6大全面保護功能,兩線端口防感應雷能力強,具有雷擊波和突 波的保護能力等優點。特別適用發電機、電動機、智能低壓配電柜、空調、風機、路燈等負載電流的智能監控系統。
電量變送器原理和應用 image.png

電量變送器優點
  1、不易受寄生熱電偶和沿電線電阻壓降和溫漂的影響,傳輸線可用非常便宜的更細的雙絞線導線;
  2、在電流源輸出電阻足夠大時,經磁場耦合感應到導線環路內的電壓,不會產生顯著影響,因為干擾源引起的電流極小,一般利用雙絞線就能抵抗降低干擾;
  3、電容性干擾會導致接收器電阻有關誤差,對于4~20mA兩線制環路,接收器電阻通常為250Ω(取樣Uout=1~5V)這個電阻小到不足以產生顯著誤差,因此,可以允許的電線長度比電壓遙測系統更長更遠;
  4、各個單臺示讀裝置或記錄裝置可以在電線長度不等的不同通道間進行換接,不因電線長度的不等造成精度的差異;
    5、將4mA用于零電平,使判斷開路或傳感器損壞(0mA狀態)十分方便。
  6, 在兩線輸出口容易增設防浪涌和防雷器件,有利于安全防雷防爆

電量變送器主要技術指標
  (1).額定環路電流:DC4-20mA(靜態、滿程可調節)
  (2).額定控制端電壓:DC0-5V±10%(靜態、滿程可調節)
  (3).額定工作電壓:+24V±20%
  (4).額定控制端輸入電流:≤100uA
  (5).額定電源功耗:靜態4mA,動態時相等與環路電流20mA
  (6).非線性失真:0.1%FS
  (7).額定輸出電流溫漂:≤50ppm/℃
  (8).靜態零電平:(4mA) 調節范圍:4mA±25%(3mA-5mA)
  (10).最小工作電壓:>15V
  (11).極限工作電壓:≤35V
  (12).額定輸出過流限制保護:內部限制25mA+10%;
  (13).兩線端口瞬態感應雷與浪涌電流TVS抑制保護能力:TVS抑制沖擊電流
  35A/20ms/1.5KW; (需外接1.5KE35CA瞬態抑制二極管)
  (14).兩線端口接錯保護:電源反接保護 (需外接1N4007二極管)
(15).工作溫度: -40℃-80℃
(16).貯存溫度:-50℃-100℃