一、INTOUCH與S7 PLCSIM通訊
- 設置本機IP地址,如192.168.0.1;
- 使用SIMATIC Manager建立一個項目,PLC地址設置如:192.168.0.1,建立一個DB1,數據如DB1.DBW0;
- 啟動PLCSIM,并下載;
- 啟動NetToPLCsim,添加Server,IP地址都選擇192.168.0.1后啟動Server;
- 打開ArchetrA System Management Consloe進行配置,事先得安裝DASSIDirect驅動;
- 配置DASSIDirect驅動,Network Address 為192.168.0.1,在Device Groups中建立S7Test,100ms,配置好后激活;
- 啟動Intouch,建立一個窗口,在Special菜單中選擇Access Names,增加一個S7Test,Access Name:S7Test,Application Name:DASSIDirect,Topic Name:S7Test;
- 在Special菜單中選擇Tagname DIcionary,建立一個DB1DBW0的I/O Integer標記名,Access Name為S7Test,Item中輸入db1,w0(對應SIEMENS DB1.DBW0)(注意這里是逗號不是點);
- 在窗口中加入一個文本,顯示模擬量值,連接DB1DBW0,啟動Runtime測試
二、Wonderware IDE與S7 PLCSIM通訊
- 配置DASSIDirect驅動,Network Address 為192.168.0.1,在Device Groups中建立S7Test,100ms,在Device Items中配置一個Test1.DisplayINT,Item Reference輸入db1,w0(注意這里是逗號不是點),配置好后激活
- 啟動ArchestrA IDE,建立一個空Galaxy,建立一個WinPlatform實例,并在之下建立一個DDESulteLinkClient實例;
- DDESulteLinkClient實例中Server node輸入本機PC名或192.168.0.1或LocalHost,Server name中輸入DASSIDirect,在Topic選項中增加S7Test;
- 建立一個對象,插入屬性為Integer型DisplayINT,建立一個實例,將實例拖入IO Devices中的S7Test中
- 部署后測試
Nettoplcsim-S7o-v-1-2-4-0.zip
(1.95 MB, 售價: 1 E幣)
2018-7-25 14:05 上傳
點擊文件名下載附件
售價: 1 E幣 [記錄]
[ 購買]
完整圖文教程:版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,僅供個人學習用途,若內容存在侵權,請聯系我們刪除。
Intouch與PLCSIM通訊.pdf
(605.52 KB, 售價: 3 E幣)
2018-7-25 14:00 上傳
點擊文件名下載附件
售價: 3 E幣 [記錄]
[ 購買]
文檔部分內容截圖:
1.jpg (43.37 KB)
下載附件
2021-11-7 02:44 上傳
【必讀】版權免責聲明
1、本主題所有言論和內容純屬會員個人意見,與本論壇立場無關。2、本站對所發內容真實性、客觀性、可用性不做任何保證也不負任何責任,網友之間僅出于學習目的進行交流。3、對提供的數字內容不擁有任何權利,其版權歸原著者擁有。請勿將該數字內容進行商業交易、轉載等行為,該內容只為學習所提供,使用后發生的一切問題與本站無關。 4、本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。 5、本網站所有軟件和資料均為網友推薦收集整理而來,僅供學習用途使用,請務必下載后兩小時內刪除,禁止商用。6、如有侵犯你版權的,請及時聯系我們(電子郵箱1370723259@qq.com)指出,本站將立即改正。
|