|
第一類故障點(也是故障最多的地點)在繼電器、接觸器。 如生產線PLC控制系統的日常維護中,電氣備件消耗量最大的為各類繼電器或空氣開關。主要原因除產品本身外,就是現場環境比較惡劣,接觸器觸點易打火或氧化,然后發熱變形直至不能使用。所以減少此類故障應盡量選用高性能繼電器,改善元器件使用環境,減少更換的頻率,以減少其對系統運行的影響。
第二類故障多發點在閥門或閘板這一類的設備上
因為這類設備的關鍵執行部位,相對的位移一般較大,或者要經過電氣轉換等幾個步驟才能完成閥門或閘板的位置轉換,或者利用電動執行機構推拉閥門或閘板的位置轉換,機械、電氣、液壓等各環節稍有不到位就會產生誤差或故障。長期使用缺乏維護,機械、電氣失靈是故障產生的主要原因,因此在系統運行時要加強對此類設備的巡檢,發現問題及時處理。我廠對此類設備建立了嚴格的點檢制度,經常檢查閥門是否變形,執行機構是否靈活可用,控制器是否有效等,很好地保證了整個控制系統的有效性。
第三類故障點可能發生在開關、極限位置、安全保護和現場操作上的一些元件或設備上 其原因可能是因為長期磨損,也可能是長期不用而銹蝕老化。對于這類設備故障的處理主要體現在定期維護,使設備時刻處于完好狀態。對于限位開關尤其是重型設備上的限位開關除了定期檢修外,還要在設計的過程中加入多重的保護措施。
第四類故障點可能發生在PLC系統中的子設備 這類設備如接線盒、線端子、螺栓螺母等處。這類故障產生的原因除了設備本身的制作工藝原因外還和安裝工藝有關,如有人認為電線和螺釘連接是壓的越緊越好,但在二次維修時很容易導致拆卸困難,大力拆卸時容易造成連接件及其附近部件的損害。長期的打火、銹蝕等也是造成故障的原因。根據工程經驗,這類故障一般是很難發現和維修的。所以在設備的安裝和維修中一定要按照安裝要求的安裝工藝進行,不留設備隱患。
第五類故障點是傳感器和儀表 這類故障在控制系統中一般反映在信號的不正常。這類設備安裝時信號線的屏蔽層應單端可靠接地,并盡量與動力電纜分開敷設,特別是高干擾的變頻器輸出電纜。這類故障的發現及處理也和日常點巡檢有關,發現問題應及時處理。
第六類故障主要是電源、地線和信號線的噪聲(干擾) 問題的解決或改善主要在于工程設計時的經驗和日常維護中的觀察分析。 盡管PLC是專門在現場使用的控制裝置,在設計制造時已采取了很多措施,使它對工業環境比較適應,但是為了確保整個系統穩定可靠,還是應當盡量使PLC有良好的工作環境條件, 并采取必要的抗干擾措施。
【必讀】版權免責聲明
1、本主題所有言論和內容純屬會員個人意見,與本論壇立場無關。2、本站對所發內容真實性、客觀性、可用性不做任何保證也不負任何責任,網友之間僅出于學習目的進行交流。3、對提供的數字內容不擁有任何權利,其版權歸原著者擁有。請勿將該數字內容進行商業交易、轉載等行為,該內容只為學習所提供,使用后發生的一切問題與本站無關。 4、本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。 5、本網站所有軟件和資料均為網友推薦收集整理而來,僅供學習用途使用,請務必下載后兩小時內刪除,禁止商用。6、如有侵犯你版權的,請及時聯系我們(電子郵箱1370723259@qq.com)指出,本站將立即改正。
|