求助帖 S7 300PLC,嘗試了-|P|-這個指令但是沒反應,請問這個指令怎么使用啊?

[復制鏈接]
樓主
各位大佬,如圖,在博圖14中,建立了S7 300PLC,嘗試了-|P|-這個指令,但是,沒反應,請問,這個指令怎么使用啊? 求助帖 S7 300PLC,嘗試了-|P|-這個指令但是沒反應,請問這個指令怎么使用啊? QQ圖片20191111091221.png
沙發
gao852877886 發表于 2019-11-12 11:38:08 | 只看該作者
這個不能用臨時變量
板凳
自控小生 發表于 2019-11-15 22:54:43 | 只看該作者
M0.5是周期信號,I0.5是輸入的上升沿,邏輯上有問題,不知樓主要實現什么樣的功能
地板
ffhan 發表于 2019-11-16 19:11:46 | 只看該作者
上升沿不能使用臨時變量#TAG_M
5#
a71497757 發表于 2019-12-6 20:34:04 | 只看該作者
#TAG_M 是臨時變量 上升沿不認;P;P