三菱 MR-J2S 伺服放大器電子齒輪比

電子齒輪比的分子是電機編碼器分辨率(反饋脈沖)CMX,分母是電機旋轉一圈所需要的脈沖數(指令脈沖)CDV。
電子齒輪比就是電機編碼器反饋脈沖與指令脈沖的一個比值。
電子齒輪比是通過更改電子齒輪比的分倍頻,來實現不同的脈沖當量。

舉例公式計算解析:
已知伺服電機編碼器分辨率是131072,額定轉速為3000R/MIN,上位機發出脈沖能力為200Kp/S,那么電子齒輪設置為多少?
如果不設置電子齒輪比,用默認值,速度是:200×1000×60 ∕131072 = 91.55 r/min
200×1000×( CMX/CDV) = (3000∕60)× 131072 , CMX/CDV = 4096 /125
200×1000×60:題中上位機發送脈沖的能力為200Kpuise(脈沖)/s ,所以每秒發出脈沖數是200×1000,60是一分鐘60s 。一分鐘上位機發送200×1000×60個脈沖。
131072 p/r:三菱MR-J2S伺服放大器編碼器的分辨率。也就是說三菱MR-J2S伺服電機接受到131072個脈沖轉一圈。
200×1000×60 ∕131072 = 91.55 r/min :上位機每分鐘發出的脈沖除以三菱MR-J2S伺服放大器編碼器的分辨率等于伺服電機每分鐘的旋轉圈數(速度)。
200×1000×( CMX/CDV) = (3000∕60)× 131072
3000 ∕60 :伺服電機的額定轉速是3000 r / min ,每秒的轉速則:(3000∕60) r / s ,因為上位機發出的脈沖是 200X1000 puise / s ,所以計算時都要用相同的計量單位。
(3000∕60)× 131072 : 伺服電機每秒鐘旋轉的脈沖數。
上面公式的解析:上位機每秒鐘發出的脈沖數X電子齒輪比 = 伺服電機每秒鐘旋轉的脈沖數。
轉化:電子齒輪比 = 伺服電機每秒鐘旋轉的脈沖數∕上位機每秒鐘發出的脈沖數
三菱MR-J2S伺服放大器的電子齒輪設定范圍: 1/50 < CMX/CDV < 500


計算反饋脈沖當量(一個脈沖走多少)。
根據 工作需要要求指令脈沖當量計算電子齒輪比,指令脈沖當量可以自己選定,比如10um,1um,0.1um等都可以,但不得小于反饋脈沖當量。
比如說絲桿螺距是10mm,選1um做脈沖當量,那么上位機要發10mm / 1um = 10000個指令脈沖,那么10000∕ 131072 = 0.0762…,而所選的指令脈沖當量是1um, 1um > 0.0762…,這樣可以,如果選0.0001um < 0.0762…,那就不行。
再根據 伺服電機的每秒鐘轉速 / 電子齒輪比 = 上位機需要發出的脈沖數。
伺服系統的精度是編碼器的線數決定,但這個僅僅是伺服電機的精度。
在實際運用中,連接不同的機械結構,如滾珠絲杠、蝸輪蝸桿副、螺距、齒數等參數不同,移動最小單位量所需的電機轉動量是不同的。電子齒輪比是匹配電機脈沖數與機械最小移動量的。

反饋脈沖:伺服電機編碼器的分辨率;伺服本身的脈沖。
指令脈沖:上位機發出的脈沖;也可以說是外部脈沖。
脈沖當量:伺服接受上位機發出的每一個脈沖信號的位置移動量,又稱作最小設定單位。
CMX :電子齒輪比的分子是電機編碼器分辨率(反饋脈沖)。
CDV : 電子齒輪比的分母是電機旋轉一圈所需要的脈沖數(指令脈沖)。

三菱伺服電子齒輪比算法.docx

34.79 KB

售價: 1 E幣  [記錄]  [購買]

電子齒輪計算方法

沙發
function888 發表于 2020-9-20 12:00:47 | 只看該作者
想下載看看,謝謝分享
板凳
5622238 發表于 2021-3-30 12:49:57 | 只看該作者
下載看看,謝謝分享
地板
wk12345 發表于 2021-10-26 14:17:08 | 只看該作者
:):):):)好難啊
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

本版積分規則

手機版|小黑屋|ELEOK |網站地圖

GMT+8, 2026-5-26 02:11

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表