故障實例1
[故障表現和診斷] 一臺正弦SINE303型7.5kW變頻器,現場啟動運行中,頻率上升到7Hz左右,跳欠電壓故障代碼而停機。故障復位后再行起動,電機才動一下,面板不顯示了,機器像沒通電一樣,模變頻器外殼,感覺很熱。測量R和+之間的正向電阻值,正常時應等于整流二極管的正向電阻(或正向導通電壓值),現在測量值為無窮大,初步判斷充電電阻斷路。
[電路構成] 正弦SINE303型7.5kW變頻器的主電路,如圖1所示(將逆變功率電路省略未畫),整流和儲通電容之間,接有R92限流充電電阻和充電繼電器REYAY1。在三相電源輸入端子之間,并聯有壓敏電阻元件和電容,以吸收電網側的電壓尖峰。
[故障分析和檢修] 拆機檢查,充電電阻R92已燒斷。另行提供DC24V電源,單獨給充電繼電器REYAY1上電,細聽其觸點動作聲音,由此判斷REYAY1的工作狀態。在觸點閉合狀態,由電阻擋測量觸點的接觸電阻,未見異常,本著“眼見為實”的原則,拆光繼電器外殼,觀測觸點狀態,發現觸點有燒灼現象,換新繼電器和充電電阻后,故障排除。