1. 自動門控制裝置的硬件組成:
自動門控制裝置由門內光電探測開關 K1、 門外光電探測開關 K2、 開門到位限位開關K3、 關門到限位開關 K4、 開門執行機構 KM1( 使直流電動機正轉) 、 關門執行機構KM2( 使直流電動機反轉) 等部件組成。
2. 控制要求:
1) 當有人由內到外或由外到內通過光電檢測開關 K1 或 K2 時, 開門執行機構 KM1 動作, 電動機正轉, 到達開門限位開關 K3 位置時, 電機停止運行。
2) 自動門在開門位置停留 8 秒后, 自動進入關門過程, 關門執行機構 KM2 被起動,電動機反轉, 當門移動到關門限位開關 K4 位置時, 電機停止運行。
3) 在關門過程中, 當有人員由外到內或由內到外通過光電檢測開關 K2 或 K1 時, 應立即停止關門, 并自動進入開門程序。
4) 在門打開后的 8 秒等待時間內, 若有人員由外至內或由內至外通過光電檢測開關K2 或 K1 時, 必須重新開始等待 8 秒后, 再自動進入關門過程, 以保證人員安全通過。
網絡1(未改進前).PNG (12.81 KB)
下載附件
2020-2-3 17:22 上傳
plc源文件-自動門控制裝置 (加手動操作).zip
(1.04 MB, 售價: 3 E幣)
2020-2-3 17:23 上傳
點擊文件名下載附件
售價: 3 E幣 [記錄]
[ 購買]
版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,僅供個人學習用途,若內容存在侵權,請聯系我們刪除。
s7-200plc自動門(帶手動操作)設計完整文檔.pdf
(884.17 KB, 售價: 1 E幣)
2020-2-3 17:24 上傳
點擊文件名下載附件
售價: 1 E幣 [記錄]
[ 購買]
【必讀】版權免責聲明
1、本主題所有言論和內容純屬會員個人意見,與本論壇立場無關。2、本站對所發內容真實性、客觀性、可用性不做任何保證也不負任何責任,網友之間僅出于學習目的進行交流。3、對提供的數字內容不擁有任何權利,其版權歸原著者擁有。請勿將該數字內容進行商業交易、轉載等行為,該內容只為學習所提供,使用后發生的一切問題與本站無關。 4、本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。 5、本網站所有軟件和資料均為網友推薦收集整理而來,僅供學習用途使用,請務必下載后兩小時內刪除,禁止商用。6、如有侵犯你版權的,請及時聯系我們(電子郵箱1370723259@qq.com)指出,本站將立即改正。
|