傳動單元檢測到異常事件,使用下列方式進行顯示: 1:傳動單元柜體上的綠色或者紅色LED指示燈。 2:控制盤上的LED指示燈(如果裝有控制盤)。 3:控制盤顯示屏(如果裝有控制盤)。 4:故障字和報警字。 顯示形式取決于事件的嚴重程度。用戶可以定義事件的嚴重程度,使傳動根據事件的嚴重程度做出不同的反應: 1:忽略該事件信息。 2:報告報警信息。 3:報告故障信息。 紅燈亮——故障 傳動監測到一個嚴重的問題或者故障之后,可能會作出下列反應: 1:點亮傳動單元上的紅色LED指示燈(LED亮或者閃爍)。 2:在故障字參數(0305到0307)里設置對應位。 3:控制盤顯示故障代碼。 4:電機停止(如果正在運行)。 控制盤上的故障代碼顯示時暫時的,按下列任何一鍵可清除故障信息:MENU(菜單)、ENTER(進入)、UP(上)或者DOWN(下)。如果故障依然存在,故障信息會在幾秒鐘后再次出現。 綠燈閃爍——報警 不太嚴重的錯誤,稱為報警,診斷顯示是建議性的。出現不太嚴重的錯誤,傳動單元通常用下列方式報告發現異常: 1:傳動單元上綠LED指示燈閃爍(不適用于來自控制盤操作錯誤引起的報警)。 2:報警字參數(0308或0309)的相應位。 3: 利用控制盤查看報警代碼和信息。 幾秒鐘后報警信號會從控制盤上消失。但是只要報警情況存在,報警信息將周期性的返回到控制盤上。 故障復位 ABB變頻器ACS510系列可以對某些故障自動進行復位。參看參數組31:自動復位。 警告:如果來自外部的起動信號處于激活狀態,故障復位后ACS510可能會立即引起起動。 閃爍的紅色LED 要復位由閃爍的紅色LED指示的傳動故障: 斷電5分鐘 紅色LED 要復位由紅色LED指示的傳動故障(亮,不閃爍),排除故障并按如下之一的步驟完成復位: 來自控制盤:按RESET(復位)鍵。 斷電5分鐘。 根據1604故障復位選擇的值,下列情況也能用于復位變頻器: 數字輸入。 串行通訊。 當故障消除后,電機可能會起動。 故障歷史 為便于查看,最近發生的三個故障代碼被存儲進入參數0401、0412和0413。對于最近發生的故障代碼,變頻器存儲器附加信息到參數0402---0411中,為便于解決問題提供幫助。 例如:參數0404在故障時刻存儲電機速度。 為了清除故障歷史(所有參數組04,故障歷史參數): 1:參數模式里,使用控制盤,選擇參數0401. 2:按下EDIT(編輯)鍵(或者基本型控制上按下ENTER(進入))。 3:同時按下UP(上)和DOWN(下)鍵。 4:按下SAVE(保存)鍵。 報警校正 報警校正步驟如下: 1:決定報警是否需要任何校正行為(并不是總要求需要又校正行為)。 2:使用報警列表找到問題的原因。
【必讀】版權免責聲明
1、本主題所有言論和內容純屬會員個人意見,與本論壇立場無關。2、本站對所發內容真實性、客觀性、可用性不做任何保證也不負任何責任,網友之間僅出于學習目的進行交流。3、對提供的數字內容不擁有任何權利,其版權歸原著者擁有。請勿將該數字內容進行商業交易、轉載等行為,該內容只為學習所提供,使用后發生的一切問題與本站無關。 4、本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。 5、本網站所有軟件和資料均為網友推薦收集整理而來,僅供學習用途使用,請務必下載后兩小時內刪除,禁止商用。6、如有侵犯你版權的,請及時聯系我們(電子郵箱1370723259@qq.com)指出,本站將立即改正。
|