- 松下PLC使用串口COM0連接UIM2501/UIM2502時的通信設置如下圖,其他品牌的PLC參考如下設置。
重點設置No.412:通用通信;NO.415:通信速率(此速率要與網關的波特率保持一致);NO.413通信格式(8位數據位,1位停止位,無奇偶校驗,無開始符,無結束符)。
65.001.jpg (53.01 KB)
下載附件
2020-4-19 17:26 上傳
2、PLC連接網關的關鍵點在于使用串口將指令以ASCII碼形式發送給網關。 松下PLC連接梯形圖的示例如下,其他PLC的連接可以參考。 此梯形圖就將“ADR5;”這條指令以ASCII碼形式從COM0口發出,其他的指令可以以同樣的方式發出。
65.002.jpg (26.96 KB)
下載附件
2020-4-19 17:26 上傳
3、串口接收例程。松下FP-XH系列PLC的串口接收標志位為R903E,下圖程序實現的功能為將串口接收的數據保存到DT301開始的數據存儲器中,然后再將數據加上00 00 00 00后從COM0發出。串口接收到數據后Y0輸出燈滅,數據發出3秒后,Y0輸出燈亮。
65.003.jpg (42.17 KB)
下載附件
2020-4-19 17:26 上傳
4、松下PLC使用脈沖輸出時,要將要輸出的端口設為脈沖輸出,否則會報運算錯誤
65.004.jpg (47.33 KB)
下載附件
2020-4-19 17:26 上傳
【必讀】版權免責聲明
1、本主題所有言論和內容純屬會員個人意見,與本論壇立場無關。2、本站對所發內容真實性、客觀性、可用性不做任何保證也不負任何責任,網友之間僅出于學習目的進行交流。3、對提供的數字內容不擁有任何權利,其版權歸原著者擁有。請勿將該數字內容進行商業交易、轉載等行為,該內容只為學習所提供,使用后發生的一切問題與本站無關。 4、本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。 5、本網站所有軟件和資料均為網友推薦收集整理而來,僅供學習用途使用,請務必下載后兩小時內刪除,禁止商用。6、如有侵犯你版權的,請及時聯系我們(電子郵箱1370723259@qq.com)指出,本站將立即改正。
|