(一)電梯上行

1.當電梯停于4樓一下樓層時, 若4樓呼叫,則上行到4樓碰到行程開關后曳引機停止。開門6s,關門6s,電梯停止帶響應。

2.電梯停于3樓以下樓層,3樓呼叫,則上行,碰到3樓行程開關后曳引機停止。開門6s,關門6s,電梯停止帶響應。

3.電梯停于1樓,2樓呼叫,則上行,碰到2樓行程開關后停止。開門6s,關門6s,電梯停止帶響應。

4.電梯停于1F,2F,3F同時呼叫,則電梯上行到2F后,聽5S,繼續上行到3F后停止。

5.電梯停于1樓,3樓、4樓同時呼叫,電梯上行到3樓,停9秒,繼續上行到4樓停止。

6.電梯停于1樓,2樓、4樓同時呼叫電梯上行到2樓,停9秒,繼續上行到4樓停止。

7.電梯停于1樓,2、3、4樓同時呼叫電梯上行到2樓,停9秒,繼續上行到3樓,停5秒,再繼續上行到4樓停止。

8.電梯停于2樓,3、4樓同時呼叫,電梯上行到3樓,停9秒,繼續上行到4樓停止。

(二)電梯下行

1.電梯停于4樓或3樓或2樓,1樓呼叫,電梯下行到1樓停止。

2.電梯停于4樓或3樓,2樓呼叫,電梯下行到2樓停止。

3.電梯停于4樓,3樓呼叫,電梯下行到3樓停止。

4.電梯停于4樓,3樓、2樓同時呼叫,電梯下行到3樓,停9秒,繼續下行到2樓停止。

5.電梯停于4樓,2樓、1樓同時呼叫,電梯下行到2樓,停9秒,繼續下行到1樓停止。

6.電梯停于4樓,3樓、2樓、1樓同時呼叫,電梯下行到3樓,停9秒,繼續下行到2樓,停9秒,再到1樓停止。