這是一個FX3U使用FX3U_485_BD與23個眾晨變頻器,1個RD700溫控表、電能表通訊的實例。通訊格式相同,都是9600,8N1,溫控表24站,電能表25站,1站到23站,共23臺變頻器。讀運行電流,寫入設定頻率;讀溫控表溫度值,讀電能表正向有功功率;PLC程序帶注釋,供有需要的人參考。
D210-D217為發存儲器,由D200指定如果讀出兩個WORD,設為K17,讀出更多個WORD時,要相應增大以下注解為FX2N485 BD時要注意的事項。FX3U485BD不是
按MODBUS RTU規約。返回信息應為8個,但是,實際上是返回8組數后。才是要讀出的數值。例如:讀2102H兩個字,發送代碼為0103210200026FF7回應:0103210200026FF70103041770000OFE5C每兩個數占用一個存儲器,共17個,所以為K17,由D201指定。
上海眾晨Z2000變頻器,設定頻率地址為1000H,P23為讀取1號站-23號站變頻器子程序,P25為讀出電能表數值子程序,P24為讀24站溫控表子程序。
此程序是新手小白學習fx3u modbus rtu通信的好例子,很具有代表性。
plc程序下載:
FX3U_485RTU_CRC_25station.zip
(176.24 KB, 售價: 5 E幣)
2023-9-4 17:32 上傳
點擊文件名下載附件
售價: 5 E幣 [記錄]
[ 購買]
1.png (25.47 KB)
下載附件
2021-8-27 16:17 上傳
【必讀】版權免責聲明
1、本主題所有言論和內容純屬會員個人意見,與本論壇立場無關。2、本站對所發內容真實性、客觀性、可用性不做任何保證也不負任何責任,網友之間僅出于學習目的進行交流。3、對提供的數字內容不擁有任何權利,其版權歸原著者擁有。請勿將該數字內容進行商業交易、轉載等行為,該內容只為學習所提供,使用后發生的一切問題與本站無關。 4、本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。 5、本網站所有軟件和資料均為網友推薦收集整理而來,僅供學習用途使用,請務必下載后兩小時內刪除,禁止商用。6、如有侵犯你版權的,請及時聯系我們(電子郵箱1370723259@qq.com)指出,本站將立即改正。
|