1:參考FX3U的MODBUS通訊協議手冊,設置好通訊參數。主要的參數有通訊所用的波特率,數據位位數,停止位位數。(根據手冊實例編寫即可,注意從站站號是有限制的)
2:ADPRW MODBUS通訊讀寫指令ADPRW[S S1 S2 S3 S4]
S——所要讀出參數的從站站號(比如我要讀取的溫度模塊站號為1,則S=H1)
S1——功能碼,參考手冊獲得一般使用H3讀取從站寄存器數值,H10 批量寫入從站寄存器數值
S2——你要讀/寫的從站MODBUS地址(根據從站對應手冊的MODBUS說明找到你要寫入/讀出的寄存器地址)
S3——要讀取/寫入的寄存器地址的個數
S4——將從從站讀來的數據存儲在以“S4”開頭的數據寄存器中。將從“S4”開始的數據寫入到從站MODBUS對應的地址中
對ADPRW指令的整體解讀:假設S1=H3PLC執行“S1”讀取功能,讀取“S” 從站的以“S2”數據寄存器開始的全部“S3”個數據寄存器的值,并將這些值依次保存到 以“S4”開始的數據寄存器中。
未嘗試解決的問題:
1:32bit數據的處理暫時還沒遇到,當給從站某一個地址寫入的值超過一個數據寄存器所能存儲的值時該怎么處理,超過32767時。
【必讀】版權免責聲明
1、本主題所有言論和內容純屬會員個人意見,與本論壇立場無關。2、本站對所發內容真實性、客觀性、可用性不做任何保證也不負任何責任,網友之間僅出于學習目的進行交流。3、對提供的數字內容不擁有任何權利,其版權歸原著者擁有。請勿將該數字內容進行商業交易、轉載等行為,該內容只為學習所提供,使用后發生的一切問題與本站無關。 4、本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。 5、本網站所有軟件和資料均為網友推薦收集整理而來,僅供學習用途使用,請務必下載后兩小時內刪除,禁止商用。6、如有侵犯你版權的,請及時聯系我們(電子郵箱1370723259@qq.com)指出,本站將立即改正。
|