MODE---模式切換
ESC--- 退出
鍵盤中間 --- 進入/ 確認
RUN---運行
STOPRESET---停止/ 復位
注:全新變頻器默認運程模式(左邊 3 個燈循環閃爍,此模式不可設參數) ,
按 MODE鍵 3 秒至燈不閃爍,進入本地模式才可以設置參數。
每次按鍵盤中間進入或者確認,按 ESC退出,旋轉鍵盤可選擇參數。
必設參數 :
1、電機參數(根據電機銘牌設置)
drC---nCr (電機額定電流)
bFr(電機標準頻率)
nSP(電機額定轉速)
UnS(電機額定電壓)
2、SEt---ItH 電機熱電流 ( 按電機額定電流 1.2 倍設置 )
HSP上限頻率 ( 默認 50HZ,電機是 60HZ的要設置 60HZ)
3、FLt---rsf---LI5 故障復位點
一、面板操作
1、CtL---LAC---L3( 按鍵盤中間 2 秒確定 )
CHCF--SEP
CdI---LOC (本地)
FrI---AIUI
rOt--dFr 電機正轉( drs ,電機反正)
2、rEF---AIUI 運行頻率 (100 對應 HSP設置頻
率,50/60HZ)
進到該參數里面,再旋轉鍵盤可調頻率。
二、端子控制
1、CtL---LAC---L3( 按鍵盤中間 2 秒確定 )
CHCF--SEP
CdI---tEr (端子控制)
FrI---AIUI
2、rEF---AIUI 運行頻率 (100 對應 HSP設置頻
率,50/60HZ)
三、壓力傳感器控制 4-20mA(AI3 端子控制 )
1、CtL---LAC---L3( 按鍵盤中間 2 秒確定 )
CHCF--SE
CdI---tEr (端子控制)
FrI---AI3 (給定通道)
2、I-O----CrL3 控制最小值 9.2 (計算公式: 16÷40x 壓力+4,40 是傳感器量程 )
CrH3控制最大值 11.2 (9.2-11.2 對應 13-18MPa,穩定在 15,16MPa)
AOIt--4A (傳感器接線: 上面有 1,2,3,4 角, 1 角是電源線, 2 角是信號線 )
四、恢復出廠設置DrC---FCS---InI (按鍵盤中間 2 秒,切換到 no)
【必讀】版權免責聲明
1、本主題所有言論和內容純屬會員個人意見,與本論壇立場無關。2、本站對所發內容真實性、客觀性、可用性不做任何保證也不負任何責任,網友之間僅出于學習目的進行交流。3、對提供的數字內容不擁有任何權利,其版權歸原著者擁有。請勿將該數字內容進行商業交易、轉載等行為,該內容只為學習所提供,使用后發生的一切問題與本站無關。 4、本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。 5、本網站所有軟件和資料均為網友推薦收集整理而來,僅供學習用途使用,請務必下載后兩小時內刪除,禁止商用。6、如有侵犯你版權的,請及時聯系我們(電子郵箱1370723259@qq.com)指出,本站將立即改正。
|