目錄
1 章 使用
Varispeed E7 的介紹...............................................1-2
◆ Varispeed E7 的用途 ........................................................ 1-2
◆ Varispeed E7 的種類 ........................................................ 1-2
產品到貨時的確認 .................................................1-3
◆ 確認事項 .................................................................. 1-3
◆ 銘牌的說明 ................................................................ 1-3
◆ 各部分的名稱 .............................................................. 1-5
外形尺寸和安裝尺寸 ...............................................1-6
◆ 當為柜內安裝型 (IP00) 時 ................................................... 1-6
◆ 當為封閉壁掛型 (NEMA1(Type1)) 時 ........................................... 1-7
安裝場所的確認和管理 .............................................1-9
◆ 安裝場所 .................................................................. 1-9
◆ 環境溫度管理 .............................................................. 1-9
◆ 作業時防止異物進入 ........................................................ 1-9
安裝方向和安裝空間 ..............................................1-10
端子外罩的拆卸和安裝 ............................................1-11
◆ 卸下端子外罩 ............................................................. 1-11
◆ 端子外罩的安裝 ........................................................... 1-11
數字式操作器和前外罩的拆卸和安裝 ................................1-12
◆ 當為 18.5kW 以下的變頻器時 ................................................ 1-12
◆ 當為 22kW 以上的變頻器時 .................................................. 1-14
保護罩的拆卸和安裝 ..............................................1-15
◆ 保護罩的拆卸 ............................................................. 1-15
◆ 保護罩的安裝 ............................................................. 1-16
2 章 接線
與外圍機器的連接 .................................................2-2
相互接線 .........................................................2-3
端子排的構成 .....................................................2-5
主回路端子的接線 .................................................2-6
◆ 使用的電線尺寸和適用的壓接端子 ............................................ 2-6
◆ 主回路端子的功能.......................................................... 2-12
◆ 主回路構成................................................................ 2-13
◆ 標準連接圖................................................................ 2-14
◆ 主回路的接線方法.......................................................... 2-15
控制回路端子的接線.............................................. 2-22
◆ 使用電線尺寸.............................................................. 2-22
◆ 控制回路端子的功能........................................................ 2-24
◆ 控制回路端子的連接........................................................ 2-28
◆ 控制回路接線的注意事項.................................................... 2-29
接線檢查........................................................ 2-30
◆ 檢查項目.................................................................. 2-30
選購卡的安裝與接線.............................................. 2-31
◆ 選購卡的種類和規格........................................................ 2-31
◆ 安裝方法.................................................................. 2-32
3 章 數字式操作器與操作模式概要
數字式操作器..................................................... 3-2
◆ 數字式操作器的顯示部....................................................... 3-2
◆ 數字式操作器的操作部....................................................... 3-2
操作模式概要..................................................... 3-5
◆ 模式的種類................................................................. 3-5
◆ 模式的切換................................................................. 3-6
◆ 驅動模式................................................................... 3-7
◆ 簡易程序模式............................................................... 3-8
◆ 高級程序模式............................................................... 3-9
◆ 校驗模式.................................................................. 3-11
◆ 自學習模式................................................................ 3-12
4 章 試運行
試運行的步驟..................................................... 4-2
試運行的操作..................................................... 4-3
◆ 確認使用用途............................................................... 4-3
◆ 操作電源電壓選擇跳線的設定 (400V 級 75kW 以上 ) .............................. 4-3
◆ 接通電源................................................................... 4-3
◆ 顯示狀態的確認............................................................. 4-4
◆ 基本設定................................................................... 4-4
◆ V/f 曲線的選擇 ............................................................. 4-6
◆ 自學習..................................................................... 4-6
◆ 應用設定................................................................... 4-8
◆ 空載運行................................................................... 4-8
◆ 實際負載運行............................................................... 4-9
◆ 參數的確認與保存........................................................... 4-9
調整指南........................................................ 4-11
5 章 參數一覽表
圖表的查閱方法 ...................................................5-2
◆ 參數一覽表的內容和說明 .................................................... 5-2
數字式操作器顯示功能的層次結構 ...................................5-3
◆ 在簡易程序模式下顯示的用戶參數 ............................................ 5-4
參數一覽表 .......................................................5-6
◆ A: 環境設定 ............................................................... 5-6
◆ 應用程序: b ............................................................... 5-8
◆ 調諧: C .................................................................. 5-14
◆ 指令: d .................................................................. 5-17
◆ 電機參數: E .............................................................. 5-19
◆ 選購件: F ................................................................ 5-21
◆ 端子功能選擇: H .......................................................... 5-22
◆ 保護功能: L .............................................................. 5-28
◆ N:特殊調整 .............................................................. 5-34
◆ 數字式操作器參數: o ...................................................... 5-35
◆ T:電機的自學習 .......................................................... 5-39
◆ U:監視 .................................................................. 5-40
◆ 出廠設定值隨 V/f 曲線選擇 (E1-03) 而變化的參數 ............................. 5-45
◆ 出廠設定隨變頻器容量 (o2-04) 而變化的參數 ................................. 5-46
6 章 按功能設定參數
載波頻率選擇 .....................................................6-2
◆ 設定載波頻率 .............................................................. 6-2
頻率指令 .........................................................6-4
◆ 選擇頻率指令的輸入 ........................................................ 6-4
◆ 進行多段速運行 ............................................................ 6-6
運行指令 .........................................................6-8
◆ 選擇運行指令的輸入方法 .................................................... 6-8
停止方法 ........................................................6-10
◆ 選擇輸入停止指令時的停止方法 ............................................. 6-10
◆ 使用直流制動 ............................................................. 6-12
◆ 電機預熱功能 ............................................................. 6-13
◆ 緊急停止 ................................................................. 6-14
加減速特性 ......................................................6-15
◆ 設定加減速時間 ........................................................... 6-15
◆ 防止加速中的電機失速 ( 加速中防止失速功能 ) ................................ 6-17
◆ 防止減速中的過電壓 ( 減速中防止失速功能 ) .................................. 6-19
頻率指令的調整 ..................................................6-21
◆ 調整模擬量頻率指令 ....................................................... 6-21
◆ 避開共振進行運行 ( 跳躍頻率功能 ) .......................................... 6-23
速度的限制 ( 頻率指令極限功能 )...................................6-24
◆ 限制最高頻率 ............................................................. 6-24
◆ 限制最低頻率 ............................................................. 6-24
TO-S616-55.1.book Page 13 Thursday, May 12, 2005 5:31 PM14
頻率檢出........................................................ 6-25
◆ 速度一致功能.............................................................. 6-25
提高運行性能.................................................... 6-27
◆ 對起動時 / 低速運行時的轉矩不足進行補償 ( 轉矩補償 ) ........................ 6-27
◆ 防止失調.................................................................. 6-28
機械的保護...................................................... 6-29
◆ 防止運行中的電機失速 ( 運行中防止失速功能 ) ................................ 6-29
◆ 檢出電機轉矩.............................................................. 6-30
◆ 電機過載保護.............................................................. 6-32
◆ 通過 PTC 熱敏電阻輸入對電機過熱進行保護.................................... 6-34
◆ 限制電機的旋轉方向和輸出相旋轉............................................ 6-36
繼續運行........................................................ 6-37
◆ 恢復供電后自動再起動...................................................... 6-37
◆ 速度搜索.................................................................. 6-38
◆ 頻率指令喪失時以一定速度繼續運行.......................................... 6-43
◆ 對暫時性的故障再開始運行 ( 故障重試功能 ) .................................. 6-44
◆ 內部冷卻風扇故障時的 OH1 檢出選擇功能...................................... 6-46
變頻器的保護.................................................... 6-47
◆ 變頻器過熱保護............................................................ 6-47
◆ 輸入缺相檢出值............................................................ 6-47
◆ 接地故障保護.............................................................. 6-48
◆ 冷卻風扇控制.............................................................. 6-48
◆ 設定環境溫度.............................................................. 6-49
◆ 低速時的 OL2 特性.......................................................... 6-49
◆ 軟 CLA 選擇................................................................ 6-50
輸入端子功能.................................................... 6-51
◆ 暫時切換操作器和控制回路端子進行運行...................................... 6-51
◆ 電機預熱 2 ................................................................ 6-52
◆ 緊急強制運行.............................................................. 6-53
◆ 切斷變頻器輸出 ( 基極封鎖指令 ) ............................................ 6-54
◆ 多功能模擬量輸入 A2 無效 / 有效............................................. 6-54
◆ 允許 / 禁止驅動............................................................ 6-55
◆ 允許旁路驅動.............................................................. 6-55
◆ 使加減速停止 ( 保持加減速停止 ) ............................................ 6-55
◆ 由接點信號使頻率指令上升下降 (UP/DOWN) .................................... 6-56
◆ 在模擬量指令上加上、減去一定的頻率 ( ±速度 ) .............................. 6-59
◆ 在任意的時間保持模擬量頻率................................................ 6-60
◆ 切換通信選購卡和控制回路端子的指令后進行運行.............................. 6-61
◆ 將操作指令切換到 MEMOBUS 通信.............................................. 6-61
◆ 通過接點輸入切換自動 AUTO/ 手動 HAND 模式................................... 6-62
◆ 無正轉 / 反轉指令而使點動頻率運行 (FJOG/RJOG) .............................. 6-63
◆ 將外圍機器的故障通知變頻器,停止變頻器的運行 ( 外部故障功能 ) .............. 6-64
輸出端子功能.................................................... 6-65
監視............................................................ 6-68
◆ 使用模擬量監視............................................................ 6-68
個別功能........................................................ 6-70
◆ 使用 MEMOBUS 通信.......................................................... 6-70
◆ 使用定時功能.............................................................. 6-87
◆ 進行 PI 控制 .............................................................. 6-88
◆ 節能控制 ................................................................. 6-98
◆ 設定電機參數 ............................................................. 6-99
◆ 設定 V/f 曲線 ............................................................ 6-100
◆ 高滑差制動 .............................................................. 6-106
數字式操作器功能 ...............................................6-107
◆ 設定數字式操作器功能 .................................................... 6-107
◆ 拷貝參數 ................................................................ 6-110
◆ 禁止從數字式操作器寫入參數 .............................................. 6-114
◆ 設定密碼 ................................................................ 6-114
◆ 僅顯示用戶設定參數 ...................................................... 6-115
7 章 故障診斷
保護、診斷功能 ...................................................7-2
◆ 故障檢出 .................................................................. 7-2
◆ 警告檢出 .................................................................. 7-6
◆ 操作錯誤 .................................................................. 7-8
◆ 自學習中發生的故障 ........................................................ 7-9
◆ 使用操作器的拷貝 (COPY) 功能時發生的故障 .................................. 7-10
故障分析 ........................................................7-11
◆ 參數無法設定 ............................................................. 7-11
◆ 電機不旋轉 ............................................................... 7-12
◆ 電機旋轉方向相反 ......................................................... 7-14
◆ 電機無轉矩/加速時間較長 ................................................. 7-14
◆ 電機旋轉時超出指令 ....................................................... 7-14
◆ 電機減速遲緩 ............................................................. 7-15
◆ 電機過熱 ................................................................. 7-15
◆ 起動變頻器后控制裝置有干擾/ AM 收音機有雜音 .............................. 7-16
◆ 變頻器運行漏電斷路器動作 ................................................. 7-16
◆ 機器振動 ................................................................. 7-16
◆ 即使變頻器停止輸出,電機也繼續旋轉 ....................................... 7-17
◆ 風扇起動或風扇停轉時,檢測出 OV( 過電壓 ) 或 OC( 過電流 ) .................... 7-17
◆ 輸出頻率達不到指令頻率 ................................................... 7-17
8 章 維護與檢查
維護與檢查 .......................................................8-2
◆ 保證期 .................................................................... 8-2
◆ 日常檢查 .................................................................. 8-2
◆ 定期檢查 .................................................................. 8-2
◆ 部件的定期維護 ............................................................ 8-3
◆ 更換控制電路板后的參數調整步驟 ............................................ 8-4
◆ 冷卻風扇的使用機型、使用數量一覽表 ........................................ 8-5
◆ 外部冷卻風扇的更換要領 .................................................... 8-6
◆ 內氣攪動風扇的更換要領 ................................................... 8-13
◆ 控制回路端子電路板的拆卸與安裝 ........................................... 8-17
9 章 規格
變頻器標準規格................................................... 9-2
◆ 各種機型的規格............................................................. 9-2
◆ 通用規格................................................................... 9-3
選購件、外圍機器規格............................................. 9-4
10 章 附錄
變頻器使用注意事項.............................................. 10-2
◆ 選型...................................................................... 10-2
◆ 安裝...................................................................... 10-3
◆ 設定...................................................................... 10-3
◆ 使用...................................................................... 10-4
電機使用注意事項................................................ 10-5
◆ 使用現有標準電機.......................................................... 10-5
◆ 使用特殊電機.............................................................. 10-6
◆ 動力傳動結構 ( 減速機、皮帶、鏈條等 ) ...................................... 10-6
適用 UL 標準時的注意事項......................................... 10-7
適用 CE 標記時的注意事項......................................... 10-9
◆ CE 標記 ................................................................... 10-9
◆ 適用 CE 標記時的注意事項................................................... 10-9
參數設定一覽表................................................. 10-16
索引