版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,僅供個人學習用途,若內容存在侵權,請聯系我們刪除。
KT270-E-F-G-H交流伺服驅動系統說明書(v1.9).pdf
(2.1 MB, 售價: 5 E幣)
2023-9-5 18:50 上傳
點擊文件名下載附件
售價: 5 E幣 [記錄]
[ 購買]
采用 DSP(數字信號處理器)芯片,大大加快了數據的采集與處理速度,使電機運行性能良好
應用大規模門陣列電路,使產品具有很高的可靠性
使用最新的功率器件 IPM,使驅動器體積大為減小
操作簡便,僅四鍵就能很方便地進行試運行、監視及參數設置
監視功能允許顯示 24 個參數狀態,包括電機回轉速度、反饋脈沖、指令脈沖、輸入輸出端口電平及電機電流等
具有 RS485 通訊功能
具有脈沖位置及模擬速度二種輸入控制方式,系統配置更加靈活
可設置位置指令脈沖的倍率(電子齒輪輸入)
可設置位置輸出脈沖的倍率(電子齒輪輸出)
位置/速度二種控制模式
外觀簡潔,結構緊湊
寬速比、恒轉矩:調速比為 1:5000
高速度、高精度:最高轉速可達 3000 轉/分,回轉定位精度 1/10000 轉KT270 系列功率范圍為 0.2kW~5.4kW(2Nm~33Nm),可廣泛應用于車床、
銑床、加工中心等各種機床加工設備,而且還能滿足印染、包裝以及自動化流水線上的各種機械傳動的需要。
第一章 概 述 ------------------------------------------------------------------------- 1-1
1.1 性能指標 ---------------------------------------------------------------------- 1-1
1.2 應用范圍 ---------------------------------------------------------------------- 1-1
第二章 安裝與接線 ------------------------------------------------------------------- 2-1
2.1 安裝場合 ---------------------------------------------------------------------- 2-1
2.2 安裝方法 ---------------------------------------------------------------------- 2-1
2.3 接 線 ------------------------------------------------------------------------- 2-3
2.3.1 接線注意事項 ------------------------------------------------------- 2-3
2.3.2 線徑尺寸 ------------------------------------------------------------- 2-4
2.3.3 標準接線例 ---------------------------------------------------------- 2-6
2.3.3.1 KT270-FX 標準接線例 ---------------------------------- 2-7
2.3.3.2 KT270-EX、KT270-GX 標準接線例 ----------------- 2-11
2.3.3.3 KT270-H 標準接線例 -------------------------------------- 2-13
2.4 配 線 ------------------------------------------------------------------------- 2-17
2.5 信號說明 ---------------------------------------------------------------------- 2-18
2.6 輸入/輸出接口類型 --------------------------------------------------------- 2-22
2.6.1 數字量輸入接口 --------------------------------------------------- 2-12
2.6.2 數字量輸出接口 --------------------------------------------------- 2-12
2.6.3 脈沖量輸入接口 --------------------------------------------------- 2-23
2.6.4 模擬量輸入接口 --------------------------------------------------- 2-25
2.6.5 伺服電機光電編碼器輸入接口 --------------------------------- 2-26
2.6.6 編碼器脈沖輸出接口 --------------------------------------------- 2-26
2.7 伺服驅動器更換零件標準 ------------------------------------------------- 2-27
2.8 伺服驅動器運輸時的注意事項 ------------------------------------------- 2-27
2.9 離子和非離子輻射 ---------------------------------------------------------- 2-27
2.10 驅動器通訊插座(SER)管腳定義---------------------------------------- 2-28
第三章 參 數 ------------------------------------------------------------------------- 3-1
3.1 參數一覽表 ------------------------------------------------------------------- 3-1
3.2 參數功能 ---------------------------------------------------------------------- 3-4
第四章 報警與處理 ------------------------------------------------------------------- 4-1
4.1 報警一覽表 ------------------------------------------------------------------- 4-1
4.2 報警處理方法 ---------------------------------------------------------------- 4-2
4.3 常見故障分析 ---------------------------------------------------------------- 4-9
第五章 顯示與鍵盤操作 ------------------------------------------------------------- 5-1
5.1 鍵盤操作 ---------------------------------------------------------------------- 5-1
5.2 監視方式 ---------------------------------------------------------------------- 5-1
5.3 參數設置 ---------------------------------------------------------------------- 5-4目 錄
5.4 參數管理 ---------------------------------------------------------------------- 5-4
5.5 試運行 ------------------------------------------------------------------------- 5-6
5.6 JOG 運行 ---------------------------------------------------------------------- 5-6
5.7 AU 操作 ------------------------------------------------------------------------ 5-6
5.8 其 他 ------------------------------------------------------------------------- 5-6
第六章 通電運行 ---------------------------------------------------------------------- 6-1
6.1 接 地 ------------------------------------------------------------------------- 6-1
6.2 工作時序 ---------------------------------------------------------------------- 6-1
6.2.1 電源接通次序 ------------------------------------------------------- 6-1
6.2.2 時序圖 ---------------------------------------------------------------- 6-3
6.3 注意事項 ---------------------------------------------------------------------- 6-4
6.4 試運行 ------------------------------------------------------------------------- 6-5
6.4.1 運行前的檢查 -------------------------------------------------------- 6-5
6.4.2 通電試運行 ----------------------------------------------------------- 6-5
6.5 調 整 ------------------------------------------------------------------------- 6-5
6.5.1 基本增益調整 ------------------------------------------------------- 6-5
6.5.2 基本參數調整圖 ----------------------------------------------------- 6-6
6.6 相關知識 ---------------------------------------------------------------------- 6-7
6.6.1 位置分辨率和電子齒輪的設置 ---------------------------------- 6-7
6.6.2 位置控制時的滯后脈沖 ------------------------------------------- 6-7
第七章 產品規格 ---------------------------------------------------------------------- 7-1
7.1 驅動器規格 ------------------------------------------------------------------- 7-1
7.2 伺服電機規格 ---------------------------------------------------------------- 7-2
7.2.1 DM 系列伺服電機規格---------------------------------------------- 7-2
7.2.2 HM 系列伺服電機規格---------------------------------------------- 7-5
7.2.3 SM 系列伺服電機規格---------------------------------------------- 7-6
7.2.4 電機型號說明---------------------------------------------------------- 7-7
7.3 伺服電機外觀圖及尺寸 ---------------------------------------------------- 7-8
7.3.1 DM 系列伺服電機外觀圖及尺寸--------------------------------- 7-8
7.3.2 HM 系列伺服電機外觀圖及尺寸--------------------------------- 7-10
7.3.2.1 110HM 系列-------------------------------------------------- 7-10
7.3.2.2 130HM 系列-------------------------------------------------- 7-10
7.3.2.3 150HM 系列-------------------------------------------------- 7-11
7.3.3 SM 系列伺服電機外觀圖及尺寸--------------------------------- 7-11
7.3.3.1 80SM 系列--------------------------------------------------- 7-11
7.3.3.2 90SM 系列--------------------------------------------------- 7-12
7.3.3.3 110SM、130SM 系列-------------------------------------- 7-12
7.3.3.4 180SM 系列-------------------------------------------------- 7-14
7.3.4 80SM 系列伺服電機動力線出線圖----------------------------- 7-15
7.4 伺服驅動器外形和安裝尺寸 ---------------------------------------------- 7-16
7.5 伺服驅動器型號說明 ------------------------------------------------------- 7-19
第八章 選 件 ------------------------------------------------------------------------- 8-1目 錄
8.1 再生放電電阻 ---------------------------------------------------------------- 8-1
8.1.1 KT270-FX-15、20、30 使用外部再生電阻接線說明 ----- 8-1
8.1.2 KT270-EX-75 使用外部再生電阻接線說明 ------------------ 8-2
8.1.3 外部再生電阻外形尺寸 ------------------------------------------- 8-2
8.2 電源變壓器 ------------------------------------------------------------------- 8-3
8.2.1 變壓器電壓 ---------------------------------------------------------- 8-3
8.2.2 變壓器的外形及安裝尺寸 ---------------------------------------- 8-3
8.2.3 變壓器的連接 ------------------------------------------------------- 8-4
8.3 熔斷器 ------------------------------------------------------------------------- 8-4
8.4 電 纜 ------------------------------------------------------------------------- 8-5
8.4.1 編碼器反饋電纜接線 ---------------------------------------------- 8-5
8.4.2 省線型編碼器反饋電纜接線 ------------------------------------- 8-6
8.4.3 電機動力電纜接線 ------------------------------------------------- 8-7
8.4.4 與 KT590 或 KT591 連接電纜 ---------------------------------- 8-9
8.4.5 與 KT700B 連接電纜 ---------------------------------------------- 8-10
8.5 信號接口插頭 ----------------------------------------------------------------- 8-10
【必讀】版權免責聲明
1、本主題所有言論和內容純屬會員個人意見,與本論壇立場無關。2、本站對所發內容真實性、客觀性、可用性不做任何保證也不負任何責任,網友之間僅出于學習目的進行交流。3、對提供的數字內容不擁有任何權利,其版權歸原著者擁有。請勿將該數字內容進行商業交易、轉載等行為,該內容只為學習所提供,使用后發生的一切問題與本站無關。 4、本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。 5、本網站所有軟件和資料均為網友推薦收集整理而來,僅供學習用途使用,請務必下載后兩小時內刪除,禁止商用。6、如有侵犯你版權的,請及時聯系我們(電子郵箱1370723259@qq.com)指出,本站將立即改正。
|