一個恒壓供水的例子文檔
版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,僅供個人學習用途,若內容存在侵權,請聯系我們刪除。
三菱plc恒壓供水.pdf
(1.2 MB, 售價: 1 E幣)
2014-8-28 15:29 上傳
點擊文件名下載附件
售價: 1 E幣 [記錄]
[ 購買]
了解恒壓供水的工作原理及系統的結構;
掌握PLC的PID調節的參數設置;
掌握PLC、 變頻器、 觸摸屏和FX0N- 3A模擬量I/O模塊的綜合應用;
掌握PLC、 變頻器和外部設備的電路設計及綜合布線;
能運用PLC、 變頻器、 觸摸屏等新器件解決工程實際問題。
共有兩臺水泵, 按設計要求一臺運行, 一臺備用, 自動運行時泵運行累計100h輪換一次, 手動時不切換;
兩臺水泵分別由M1、 M2電動機拖動, 電動機同步轉速為3000轉/min,由KM1、 KM2控制;
切換后起動和停電后起動須5s報警, 運行異常可自動切換到備用泵, 并報警;
PLC采用的PID調節指令變頻器( 使用三菱FR-A540) 采用PLC的特殊功能單元FX0N-3A的模擬輸出, 調節電動機的轉速;
水壓在0~ 10kg可調, 通過觸摸屏( 使用三菱F940) 輸入調節;
觸摸屏可以顯示設定水壓、 實際水壓、 水泵的運行時間、 轉速、 報警信號等;
變頻器的其余參數自行設定。
【必讀】版權免責聲明
1、本主題所有言論和內容純屬會員個人意見,與本論壇立場無關。2、本站對所發內容真實性、客觀性、可用性不做任何保證也不負任何責任,網友之間僅出于學習目的進行交流。3、對提供的數字內容不擁有任何權利,其版權歸原著者擁有。請勿將該數字內容進行商業交易、轉載等行為,該內容只為學習所提供,使用后發生的一切問題與本站無關。 4、本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。 5、本網站所有軟件和資料均為網友推薦收集整理而來,僅供學習用途使用,請務必下載后兩小時內刪除,禁止商用。6、如有侵犯你版權的,請及時聯系我們(電子郵箱1370723259@qq.com)指出,本站將立即改正。
|