国产免费AV|泡泡玛特欧洲总部将设在伦敦|中文天堂网www新版资源在线|一本久道综合在线中文|国精产品一二三产区的使用方法|香蕉鱼在线观看|www.27eee

 找回密碼
 注冊
搜索

[綜合應用] s7-200電梯程序(含注解)

[復制鏈接]
樓主
廠商
廠商: 西門子
PLC程序下載: 電梯三層程序(含注釋).zip (30.06 KB, 售價: 5 E幣)
三層電梯的邏輯控制
(1)本題分值:60分
(2)考核時間:120min
(3)考核形式:實操
(4)具體考核要求
1. 定義
采用邏輯指令實現三層電梯的控制。
1.        系統描述
現有一臺升降電梯,分為三層。電梯的上下運行和轎廂門的開關均采用接觸器進行控制。
電梯的每一層都有平層信號(SQ1、SQ2、SQ3),在電梯的底層設有上行按鈕SB1,二層設有上行按鈕SB2和下行按鈕SB3,頂層設有下行按鈕SB4。在轎廂內部設有內選信號SB5、SB6、SB7用于選擇三個樓層。
為了調試系統,設有手/自動轉換開關SA1。當系統處于手動狀態時,通過按鈕SB8、SB9、SB10、SB11等控制電梯的上下運行和轎廂門的開關操作。
電梯設有限位保護,電梯的上行和下行設有限位開關SQ4、SQ5,轎廂門的開和關設有限位開關SQ6、SQ7。
2.        控制任務
(1)        上電時,電梯初始狀態可以處于任意一層,默認為第一層。
(2)        當有外呼梯信號到來時,轎廂響應該呼梯信號,到達該樓層時,轎廂停止運行,轎廂門打開,延時3S后自動關門。
(3)        當有內呼梯信號到來時,轎廂響應該呼梯信號,到達該樓層時,轎廂停止運行,轎廂門打開,延時3S后自動關門。
(4)        在電梯轎廂運行過程中,轎廂上升或 途中,任何反方向下降或上升的外呼梯信號均不響應,但如果反響外呼梯信號前方向無其它內、外呼梯信號時,則電梯響應該外呼梯信號。例如:電梯轎廂子在一樓,將要運行到三樓,在此過程中可以響應二樓向上外呼梯信號,但不響應二層向下外呼梯信號。同時,電梯到達三層后再響應二層向下外呼梯信號。
(5)        電梯應具有最遠反向外呼梯響應功能。例如:電梯轎廂在一樓,而同時又二層向下外呼梯,三層向下外呼梯,則電梯轎廂先去三樓響應三層向下外呼梯信號。
(6)        電梯未平層或運行時,開門按鈕盒關門按鈕均不起作用。電梯處于平層位置且轎廂停止運行后,按開門按鈕轎廂門打開,按關門按鈕轎廂門關閉。
(7)        在手動運行時,按動相應手動按鈕,電梯手動運行。
3.        編寫程序
根據系統的功能要求,完成下列操作。
(1)        根據現場設備,編制開關量輸入/輸出地址分配表,并畫出相應的外部接線圖。
(2)        根據現場提供的PLC,合理設置以下的系統參數。
a)        設置PLC與計算機通訊的波特率;
b)        設置PLC中定時器與計數器的比例;
c)        根據輸入信號的類型,合理設置輸入延時濾波,將輸入濾波延時調整為12.8ms或16ms;
d)        設置PLC的掉電保持存儲區。
(3)        編寫PLC程序,注意程序的編寫要求符合IEC61131-3標準規范。
4.        系統調試
a)        要求使用萬用表檢測系統的供電電源電壓、輸入端口電流、輸出端口電壓;
b)        使用萬用表檢測傳感器信號,調整傳感器的位置、靈敏度及極性;
c)        編寫程序時要求給程序塊、輸入輸出端口標明注釋;
d)        調試時,要求使用時序圖監控各個I/O端口的時序變化;
e)        要求使用在線監控功能檢測各個I/O端口,內部寄存器的狀態以及存儲器的數值;
f)        要求使用強制指令測試各個輸出端口的狀態變化;
g)        要求使用斷點進行程序的單步調試。
5.        操作要求
a)        在鑒定站提供的實訓考試裝置上,按照題目要求完成系統的設計。在使用計算機編寫程序時,保存的文件名為工位號。
b)        按照系統功能的要求正確安裝元器件,元件在配線板上布置要合理,安裝要正確、緊固,布線要求橫平豎直,應盡量避免交叉跨越,接線緊固、美觀。
c)        操作過程中正確使用工具和儀表。
d)        設備組裝與調試的工藝步驟合理,方法正確,PLC控制程序編寫簡明可靠,條理清晰,科學合理;參數設置可靠合理,符合技術規范和安全要求。
e)        完成工作任務的所有操作符合安全操作規程;工具擺放、導線線頭等的處理,符合電工操作安全的要求;遵守考場紀律,尊重考場工作人員,愛惜考場的設備和器材,保持工位的整潔。
f)        編寫程序完成控制要求中所有的功能,完成考核設備的整體調試。
g)        考核員在驗收程序時完成相應的功能測試。
(說明:考試時間到,考生必須停止操作并離場等候,由考評員通知進場測試一次。)
6.        否定項說明:若考生出現下列情況之一,則本題成績記為0分。
a)        現場設備的安裝不能完成控制要求,未完成硬件的組裝;
b)        驗收測試時未出現于要求相符的動作過程或出現主要硬件嚴重損壞;
c)        在考試過程中使用移動的數字存儲裝置進行程序拷貝;
d)        考核時間到后仍繼續操作或其它不服從考評員管理;

s7-200電梯程序(含注解) 1.jpg
沙發
秋風瑟瑟 發表于 2013-4-17 07:10:52 | 只看該作者
頂起:lol。。。。。。。。
板凳
童叟無欺 發表于 2013-5-26 22:01:15 | 只看該作者
不錯不錯:),,,,,,,,,,,,,,,
地板
明月 發表于 2013-6-20 15:15:39 | 只看該作者
記得我之前也作過,呵呵,下來看看。
5#
1943 發表于 2013-6-23 20:51:10 | 只看該作者
支持了,加字
6#
f1172008 發表于 2014-6-19 17:08:06 | 只看該作者

這個可以看看
7#
yangt 發表于 2014-9-16 11:21:13 | 只看該作者
這個可以看看,好貴啊!
8#
uruz2 發表于 2014-9-19 15:58:19 | 只看該作者

這個可以看看
9#
popy 發表于 2015-6-15 14:22:34 | 只看該作者
看看 正研究這個問題
10#
popy 發表于 2015-6-15 14:22:52 | 只看該作者
學習 學習啊
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

本版積分規則

手機版|小黑屋|ELEOK |網站地圖

GMT+8, 2026-5-26 02:07

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表