最近在測試FX3S 485與兩臺三菱變頻器變頻器通訊自動讀取的功能,在網上找了好久,也沒找到,但好在找到了FX 485與一臺三菱變頻器變頻器通訊自動讀取的案例,在此基礎上修改程序測試了也已OK。現發到網上希望對其他人有所幫助。
在此感謝其他前輩的提供的案例,使我們只是根據自己的實際需要增加修改程序,在此一并謝過!!!
變頻器通訊自動讀取多個三菱變頻器 帶詳細注釋.zip
(174.97 KB, 售價: 5 E幣)
2020-9-16 01:10 上傳
點擊文件名下載附件
售價: 5 E幣 [記錄]
[ 購買]
三菱PLC與變頻器通訊程序 包含正轉 反轉 停止 頻率修改 頻率監視
一.變頻器參數設置如下
1.Pr117 變頻器站號 設置為1 變頻器站號位1
2.Pr118 通訊速度 設定為96 波特率為 9.6K
3.Pr119 停止長度 設定為10 7位/停止位1位
4.Pr120 奇偶校驗選擇 2 偶校驗
5.Pr121 通訊重試次數 9999 參照手冊
6.Pr122 通訊檢測時間間隔 9999
7.PR123 等待時間設定 9999
8.Pr124 CR、LF選擇 0 無CR、LF選擇
9.PR340 1
10.Pr549 協議選擇 0 三菱變頻器選擇
以上參數設置完畢務必關閉變頻器電源 在重新上電 否則無法通訊
二.三菱FP-A540數據ASCII碼
正傳 代碼HFA 數據內容 H02
反轉 代碼HFA 數據內容 H04
停止 代碼HFA 數據內容 H00
頻率寫入 代碼HED 數據內容 H0000--H2EE0
頻率讀取 代碼H6F 數據內容 H0000--H2EE0
2.jpg (52.35 KB)
下載附件
2020-9-16 01:08 上傳
1.jpg (61.56 KB)
下載附件
2020-9-16 01:08 上傳
【必讀】版權免責聲明
1、本主題所有言論和內容純屬會員個人意見,與本論壇立場無關。2、本站對所發內容真實性、客觀性、可用性不做任何保證也不負任何責任,網友之間僅出于學習目的進行交流。3、對提供的數字內容不擁有任何權利,其版權歸原著者擁有。請勿將該數字內容進行商業交易、轉載等行為,該內容只為學習所提供,使用后發生的一切問題與本站無關。 4、本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。 5、本網站所有軟件和資料均為網友推薦收集整理而來,僅供學習用途使用,請務必下載后兩小時內刪除,禁止商用。6、如有侵犯你版權的,請及時聯系我們(電子郵箱1370723259@qq.com)指出,本站將立即改正。
|