近日使用匯川H2U與正弦EM303B做三個電機同步,原先用的是DA模塊直接給定模擬量到變頻器。不知是批次還是什么其它原因,這系列的變頻頻率線性差別很大,每個相同速度段變頻器的頻率最高偏差有0.05-0.08左右,咨詢正弦廠家那邊后認為模擬給定無法達到這個精度,只有使用通信給定才可以。我是自學的簡單PLC程控,從未弄過通信,也沒看到論壇上有合適的程序,電話資訊匯川公司后得知H2U軟件可以直接寫MODBUS指令,比起直接用三菱GX軟件好用。然后參考著編程手冊與變頻器說明書做了個通信程序,簡單好用。我把通信部分COPY出來順便加了簡單啟停和加減速動作,適合初學者參考調用。內帶注釋與程序說明
1.jpg (94.16 KB)
下載附件
2021-6-26 18:13 上傳
匯川PLC與正弦EM303B通信啟停與頻率.rar
(12.88 KB, 售價: 10 E幣)
2018-10-10 20:40 上傳
點擊文件名下載附件
售價: 10 E幣 [記錄]
[ 購買]
【必讀】版權免責聲明
1、本主題所有言論和內容純屬會員個人意見,與本論壇立場無關。2、本站對所發內容真實性、客觀性、可用性不做任何保證也不負任何責任,網友之間僅出于學習目的進行交流。3、對提供的數字內容不擁有任何權利,其版權歸原著者擁有。請勿將該數字內容進行商業交易、轉載等行為,該內容只為學習所提供,使用后發生的一切問題與本站無關。 4、本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。 5、本網站所有軟件和資料均為網友推薦收集整理而來,僅供學習用途使用,請務必下載后兩小時內刪除,禁止商用。6、如有侵犯你版權的,請及時聯系我們(電子郵箱1370723259@qq.com)指出,本站將立即改正。
|