廠商
廠商: 三菱
六頭貼標機電控操作說明
安裝調試、使用、維修本設備以前,請務必首先熟悉設備說明書及有關圖紙資料。
電源供電系統:AC380V 50HZ、3相,零線N,接地保護PE.整機容量6KW。
◇  控制回路電壓:AC220V、DC24V。信號燈回路電壓:DC24V。
■ 控制對象及控制方式:
★    主電機、油泵:主機為4KW三相異步電機:變頻調速。其開停指令由啟動按鈕4SB1及停止按鈕4SB2輸入,運轉狀態由信號燈5HL3顯示。主機運行由2RP1整定合適的運轉速度運轉。
★  止瓶器:切換開關可由旋鈕5SA1隨意選擇其狀態。
★  標盒:PLC控制,根據傳感器3SQ1、3SQ2檢測瓶流狀況自動控制其取放標。
★    輸瓶帶:其開/停指令及運行速度與主機同步。
★  保護裝置:當設備的急停按鈕被按下或出現電機過流過載現象時,標機不能運轉,信號燈5HL2報警。急停按鈕被按下時,變頻器電源自動切斷,所以除非停機檢修或險情,不要頻繁使用急停按鈕!正常生產中的運轉/停止操作請使用“主機運行”“主機停止”按鈕。

電氣元件清單:
序號
名稱
型號    規格
圖號及標準號
單位
數量
1
斷路器
GV2-M16-C    9-14A
1QM1   2QM1
2
2
斷路器
GV2-M14-C    6-10A
2QM2
1
3
斷路器
GV2-M14-C    2.5-4A
2QM3
1
4
輔助觸頭
GV  AE11
2QM1--3
3
5
單極斷路器
C65N-C6              4A
1QF1 1QF2
2
6
交流接觸器
3TB4117    AC220V
2KM1
1
7
中間繼電器
RY4S-U               DC24V
5KA1  5KA2
2
8
變頻器
CHE100-5R5G-4
2A1
1
9
按鈕
LAY50-22  (綠)
4SB1 4SB3
2
10
按鈕
LAY50-22  (紅)
4SB2
1
11
按鈕
XB2-ES542          (紅)
5SB1
1
12
旋鈕
LA42X2-11B         (黑)
5SA1 5SA2
2
13
信號燈
AD16-16A/G21 AC/DC6V (綠)
5HL1  5HL3
2
14
信號燈
AD16-16A/R21 AC/DC6V (紅)
5HL2 5HL4 5HL5
3
15
轉速表
DM94-A     AC220V
2PR1
1
16
直流穩壓電源
S-50-24            I/AC220V   O/ DC24V
1A1
1
17
線繞電位器
WX-020-1K
2RP1
1
18
電磁換向閥
4V210-08      DC24V
5YV1  5YV2  5YV4
3
19
接近傳感器
DW-AD-601-M18
3SQ2
1
20
光電傳感器
E3JK-R4M1
3SQ1
1
21
接近傳感器
DW-AD-611-M12
2SQ1
1
22
程控器
VH-14MR
3A1
1
23
軸流風機
DP200A    DC24V
1M1
1
變頻器參數:
功能
參數號
名稱
設定范圍
設定值
備注
 


P0組
p0.01
運行指令通道
0-2
1

p0.03
頻率指令選擇
0-6
1

p0.04
最大輸出頻率
10.00-600.00HZ
25HZ
修改可改變速度
 
p0.05
上限頻率
0---600HZ
18HZ
修改可改變速度
 
p0.07
鍵盤設定頻率
0---600HZ
25HZ
修改可改變速度
 
p0.08
加速時間
0---3600秒
5秒

p0.09
減速時間
0---3600秒
3秒

p0.10
運行方向選擇
0-2
2




P1組p1.01
啟動頻率
0---10HZ
0.5HZ

p1.06
直流制動開始頻率
0---600HZ
15HZ

p1.08
直流制動電流
0---150%
100%

p1.09
直流制動動作時間
0---50秒  
0.5秒




P4組
p4.01
轉矩提升
0---30%
5%
矢量模式時忽略
 


P7組
p7.04
STOP/RST鍵
0-3
1




P8組
p8.03
寸動加速時間
0---3600秒
5

p8.04
寸動減速時間
0---3600秒
3




Pb組
pb.00
電機過載保護
0-2
1

pb.04
過壓失速保護
0-1
1




Pd組
pd.06
轉矩設定方式選擇
0-5
1




 
注:未設參數按出廠值。在未仔細閱讀并理解本變頻器使用手冊內容前,請不要操作、檢查本變頻器!



修改流程可改變速度: PRG/ESC→P0→DATA/ENT→△→P0.04/P0.05→DATA/ENT→↑↓→DATA/ENT                        
貼標機電氣CAD圖和三菱plc 程序有注釋 元件清單 變頻器參數 plc程序.png 貼標機電氣CAD圖和三菱plc 程序有注釋 元件清單 變頻器參數 plc輸出.png 貼標機電氣CAD圖和三菱plc 程序有注釋 元件清單 變頻器參數 plc輸入1.png 貼標機電氣CAD圖和三菱plc 程序有注釋 元件清單 變頻器參數 plc輸入2.png 貼標機電氣CAD圖和三菱plc 程序有注釋 元件清單 變頻器參數 電源電路.png 貼標機電氣CAD圖和三菱plc 程序有注釋 元件清單 變頻器參數 調配電路.png

貼標機電氣CAD圖和三菱plc 程序有注釋 元件清單 變頻器參數 1.png

貼標機電氣cad圖和plc程序.zip (291.79 KB, 售價: 10 E幣)
沙發
wanghaibin71050 發表于 2021-10-13 17:05:25 | 只看該作者
下載的資料里也沒有程序呀
板凳
 樓主| 瀟湘雨 發表于 2021-10-13 19:52:32 | 只看該作者
wanghaibin71050 發表于 2021-10-13 17:05
下載的資料里也沒有程序呀

有呀。下載附件后解壓縮,在解壓縮目錄里有個“貼標機程序”目錄,程序就在里面。用三菱的plc編程軟件GX Developer可以打開程序。