国产免费AV|泡泡玛特欧洲总部将设在伦敦|中文天堂网www新版资源在线|一本久道综合在线中文|国精产品一二三产区的使用方法|香蕉鱼在线观看|www.27eee

 找回密碼
 注冊
搜索

[工業通信] 三菱FX1N_485BD與臺達變頻器MODBUS_ASCII通訊例子

[復制鏈接]
樓主
廠商
廠商: 三菱
最近網站有不少網友問FX1N與臺達通訊的問題,FXIN沒有CRC指令,所以,只作MODBUS_ASCII通訊;網上很多例子,但是,按例子做,發覺有不少錯漏,可能是轉載的原因吧!為此,我跟據網上的例子,結合臺達變頻器手冊做了本例子,供有需要的人參考。并對發表類似例子的先行者,表示感謝!
實例程序: fx1n_VFD_m_test.rar (158.65 KB, 售價: 5 E幣)
本例描述:
1.FX1N通過FX1N_485BD與臺達變頻器VFB-M通訊;
2.作為例程,只設1個站,讀頻率設定值、運行頻率、運行電流;
3.寫設定頻率、啟停控制;
4.程序有詳細注解,以及變頻器設置,非常適合初學者;
FX1N_485DB實物接線圖
三菱FX1N_485BD與臺達變頻器MODBUS_ASCII通訊例子 36_459994_5fc574be6483714.jpg
程序帶注釋:部分內容截圖
三菱FX1N_485BD與臺達變頻器MODBUS_ASCII通訊例子 1.jpg
沙發
lovehome88 發表于 2019-12-18 23:39:39 | 只看該作者
非常好,我是初學者.