水電站集水井排水系統運行框圖及梯形圖控制的編制和調試,畫出硬件接線圖;完成PLC+變頻器電氣控制系統的設計。
設計要求
(1)系統由水位信號自動啟動和停止主用泵和備用泵,維持集水井水位在規定的范圍內;水泵為離心泵。
(2)系統由PLC和變頻器控制兩臺水泵組成,系統正常情況下,一臺為主用泵,一臺為備用泵,電機運行時應有指示。
(3)系統中的兩臺泵每一臺都可以選擇為主用泵或選為備用泵,每次選擇只能是一主一備,不可兩臺都選擇為主用泵或備用泵,如果兩臺選為一樣,系統應不能運行并給出指示。
(4)每臺泵都各自單獨做出手動,主用、備用的選擇,主、備用泵應能單獨手動啟停。
(5)系統由變頻器控制,當主用泵啟動條件滿足時,由變頻器控制按斜坡啟動主用泵,當備用泵啟動條件滿足要求時將主用泵投給工頻恒速運行,備用泵再由變頻器帶的完成按斜坡啟動,兩臺泵均采用自由停車。
(6)當備用泵投入時,應同時發出報警信號(光報警);
(7)按電動機功率10kW設計主回路;
(8)水位由電極檢測,應設計出驅動電路(電路應采用低壓電控制)。
(9)兩臺電機各自有過載保護,過載故障時應有指示(聲光報警,其中聲報警應能消除)。
(10)系統有過高水位(備用泵啟動水位)、主用泵啟動水位、水泵停止水位觸點信號輸入PLC。
通過本次設計,采用西門子的S7-300 PLC 為控制核心,外加ABB變頻器,2臺泵,實現一拖二恒壓水電站集水井排水。通過檢測高水位,啟動主泵水位,停止水位,根據水位情況控制泵啟動和停止,1臺或者2臺運行,或者都停止。通過分析控制要求,進行了總體設計,進行了硬件設計,軟件設計,最后進行了仿真調試。目 錄
第一章 引 言 - 3 -
1.1課題的意義 - 3 -
1.2國內外發展概況 - 4 -
第二章 總體設計 - 6 -
2.1 主要內容 - 6 -
2.2 具體要求 - 6 -
2.3 方案設計 - 6 -
第三章 硬件設計 - 9 -
3.1 PLC選擇 - 9 -
3.2 主電路設計 - 9 -
3.3控制電路設計 - 11 -
3.4 輸入和輸出分配表 - 11 -
3.5 PLC輸入和輸出接線圖 - 12 -
3.6 器件清單 - 14 -
第四章 軟件設計 - 16 -
4.1 PLC 內部使用地址 - 16 -
4.2 硬件配置 - 16 -
4.3 定義符號 - 17 -
4.4 編輯界面 - 17 -
4.5 PLC程序設計 - 18 -
第五章 調試 - 26 -
結 論 - 33 -
參考文獻 - 34 -
致 謝 - 35 -
附 錄 - 36 -
附錄1 電氣原理圖 - 36 -
213325pnagh8gzun936252.jpg (261.33 KB)
下載附件
2020-4-12 18:35 上傳
1.jpg (41.97 KB)
下載附件
2020-4-12 22:56 上傳
CAD圖紙PLC程序 水電站集水井排水電氣控制系統.zip
(2.09 MB, 售價: 5 E幣)
2020-4-12 22:56 上傳
點擊文件名下載附件
售價: 5 E幣 [記錄]
[ 購買]
詳細文檔:水電站集水井排水電氣控制系統設計.doc
(7.27 MB, 售價: 2 E幣)
2020-4-12 22:55 上傳
點擊文件名下載附件
售價: 2 E幣 [記錄]
[ 購買]
【必讀】版權免責聲明
1、本主題所有言論和內容純屬會員個人意見,與本論壇立場無關。2、本站對所發內容真實性、客觀性、可用性不做任何保證也不負任何責任,網友之間僅出于學習目的進行交流。3、對提供的數字內容不擁有任何權利,其版權歸原著者擁有。請勿將該數字內容進行商業交易、轉載等行為,該內容只為學習所提供,使用后發生的一切問題與本站無關。 4、本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。 5、本網站所有軟件和資料均為網友推薦收集整理而來,僅供學習用途使用,請務必下載后兩小時內刪除,禁止商用。6、如有侵犯你版權的,請及時聯系我們(電子郵箱1370723259@qq.com)指出,本站將立即改正。
|