系統控制工藝要求
1. 供水壓力恒定,波動要小,尤其是在換泵時.
2. 三臺泵根據壓力的設定采用先開先停的原則.
3. 能實行自動按時輪換切換泵,防止某一臺泵長時間運行而燒壞及防止某一臺泵長時間不
用而銹死.
4. 要保護和報警功能
5. .為了檢修方便,設手動功能.
6. 要水池防抽空功能.
7. 為防止系統給變頻器反送電,造成變頻器燒毀,KM1 與 KM2,KM3 與 KM4,KM5 與 KM6
必須進行機械互鎖.
選型
1. PLC: 采用西門子S7-200 型,CPU224,
2. 變頻器:ABB/ACS400型7.5KW,
3. PID:選具有壓力顯示的 PID 調節器.
工作原理:
1. 利用變頻器的兩個可編程繼電器輸出端口,RO1 和 RO2 進行功能設定,當變頻器達到最高頻率時,RO1 的常開觸點 RO1B-RO1C 閉合, 當變頻器達到最低頻率時,RO2 的常開觸點RO2B-RO2C閉合,可以作為CPU224 的輸入信號,判斷是否進行加泵和切泵
2. 為了節省成本,不采用模擬模塊 EM235,而采用 PID 調節器,由于采用了 PID 調節器,而不用變頻器內部的PID,設置變頻器時將FACTORY 設置成 0 就可以了
3. .變頻器的運行要根據PLC輸出Q1.0 (DCOMI-DI2) 是否閉合來確定,變頻器的停止要根據PLC輸出Q0.7 (DCOMI-DI1) 是否閉合來確定,設置變頻器時將變頻器的內部繼電器RO1,RO2設置成頻率到達就可以了
PLC
1. 201 接變頻器的 DCOM1.202,203 接變頻器的 DI1,DI2.變頻器的 RO1 的常開觸點接到PLC的I0.0,RO2 變頻器的RO2的常開觸點接到PLC的 I0.1
2. KA為自動/手動中間繼電器, 中間繼電器 KA的常開觸點接 I0.3.
3. 主程序含調節程序和電機切換程序,加機程序及減機程序, 4. 子程序實際是清零程序,在 PLC 上電時,先將 VD200,VD201,VD260賦值為零,作為中繼
的M復位.
5. 在主程序中 T56,T57 為變頻器的頻率上下限到達濾波時間繼電器,用于穩定系統,VB200為變頻泵的泵號,VB201為工頻泵運行的總臺數,VD260為倒泵時間存儲器.
版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,僅供個人學習用途,若內容存在侵權,請聯系我們刪除。
西門子S7-200PLC 變頻一拖三恒壓供水全套工藝圖.pdf
(130.42 KB, 售價: 3 E幣)
2020-4-23 10:37 上傳
點擊文件名下載附件
售價: 3 E幣 [記錄]
[ 購買]
1.jpg (69.09 KB)
下載附件
2020-4-23 10:37 上傳
【必讀】版權免責聲明
1、本主題所有言論和內容純屬會員個人意見,與本論壇立場無關。2、本站對所發內容真實性、客觀性、可用性不做任何保證也不負任何責任,網友之間僅出于學習目的進行交流。3、對提供的數字內容不擁有任何權利,其版權歸原著者擁有。請勿將該數字內容進行商業交易、轉載等行為,該內容只為學習所提供,使用后發生的一切問題與本站無關。 4、本網站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。 5、本網站所有軟件和資料均為網友推薦收集整理而來,僅供學習用途使用,請務必下載后兩小時內刪除,禁止商用。6、如有侵犯你版權的,請及時聯系我們(電子郵箱1370723259@qq.com)指出,本站將立即改正。
|