臺達變頻器頻率寫入地址:2001H,轉成10進制數是8193,設為MODBUS地址要加40001,得48194,所以地址為W48194,同理,頻率指令、輸出頻率、輸出電流分另為:2102H/2103H/2104H換算后得:W48451/W48452/W48453.